高工写给我的,分享一下(其实是我自己看不懂)道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏那么总功率是35.2KW 88*0.4=35.2KW其计算电流等于 总功率/根号3//0.38/0.9=59.4A(由于每回路路灯相等,只算一回路)安装容量等于 单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW我看不懂这公式什么意思,是他的经验?还是把公式简化了?还有个问题:安装容量里的额定电流这么算?最好写下公式和结果。。

高工写给我的,分享一下(其实是我自己看不懂)

道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏
那么

总功率是35.2KW 88*0.4=35.2KW
其计算电流等于 总功率/根号3//0.38/0.9=59.4A
(由于每回路路灯相等,只算一回路)
安装容量等于 单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW

我看不懂这公式什么意思,是他的经验?还是把公式简化了?
还有个问题:安装容量里的额定电流这么算?最好写下公式和结果。。

根据这个额定电流,就能求出那些脱扣器、过载保护、短路保护的额定电流或者定值嘛??

谢谢!
免费打赏
hf992434
2009年08月24日 08:49:17
2楼

一个回路22盏?那你的线径最起码要用到10平方,保险点要16平方。一个回路接的灯具太多了
回复
加肥猫
2009年08月24日 08:50:09
3楼
:D 如果有现成的老师,为啥不当面问问清楚。。
回复
williserin
2009年08月24日 09:00:31
4楼

设计时,用的是25mm线
回复
njf_0513
2009年08月25日 13:25:43
5楼
用25的线是不浪费太多了?
回复
xiaoyuyao201
2009年08月25日 14:08:08
6楼

88*0.4,总功率
计算电流,I=功率/根号3/电压 最后的0.9是功率因数。(不知道这电流算了有啥用,选断路器是根据安装容量计算的电流选的啊)
单项负荷折三相负荷,是单向负荷*1.1*3,1.1是加上了整流器的10%的功率,最后个3是三相。

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-8-25 14:26 编辑 ]
回复
williserin
2009年08月26日 10:28:01
7楼
计算电流=安装总容量/根号3/0.38/.9
是这样啊。。。
回复
just85
2009年08月26日 11:06:31
8楼
受用···研究···感谢
回复
williserin
2009年08月28日 09:16:12
11楼
供电半径800M内。配电箱位置在中间
回复
gdx8785
2009年08月28日 10:23:08
12楼
"道路照明配电箱,380/220V,88盏400W,分四回路供电每回路22盏"..................这4个回路还是三相供电
而其后的:单相功率(最大)*3*1.1=10.56KW 是这样算:每回路(三相)22盏灯,则单相最大的就是8个灯,因此才有:8x0.4x3x1.1=10.56KW .
回复
williserin
2009年08月29日 16:01:59
13楼
赞同楼上
那整个照明配电箱的安装容量是不是等于各个回路的安装容量相加?
10.56*4=42.24KW ?
其实我分不清安装容量和计算容量的区别?哪个高人能解释一下?
在电器元件选用方面,应该根据安装容量还是计算容量来选?谢谢