三相异步电动机发热原因
hygain1231
hygain1231 Lv.4
2009年08月22日 19:17:15
只看楼主

一三相异步电动机,55kW,运行时有“吱吱”的声音,约1小时后电机发热,最高至100多,检查轴承没问题,请教各位高手是什么原因?

一三相异步电动机,55kW,运行时有“吱吱”的声音,约1小时后电机发热,最高至100多,检查轴承没问题,请教各位高手是什么原因?
免费打赏
鸭江绿水
2009年08月22日 21:00:22
2楼
是什么用途,电流是多少?请详细说明。
回复
老灰兔子
2009年08月22日 21:09:48
3楼
检查一下电机是否有扫堂现象!
回复
hygain1231
2009年08月23日 07:40:29
4楼
负载为除尘风机,额定电流102.2A,实际运行80A

何为扫堂啊??跟“吱吱”声有关吗?
回复
lingxuct
2009年08月23日 08:03:47
5楼
“电机发热,最高至100多,检查轴承没问题”和“额定电流102.2A,实际运行80A”的现象,发热部位应该是定子了?散热风扇在打滑,(运行时有“吱吱”的声音)建议停机检查风扇和散热风道。
另外问一下:环境温度是多少?
回复
hygain1231
2009年08月23日 15:15:19
6楼
环境温度大约30-35度
回复
lingxuct
2009年08月23日 15:53:37
7楼
环境温度又不高,电流又不大,轴承又没问题,除了通风冷却部分的问题,很难找原因了。
回复
wuyuzegang-lz
2009年08月23日 21:07:31
8楼
有点怪,我觉得你的电机是否换过线圈,电机定子与转子的气隙过大,转子是否断条,总之原因太多
回复
hygain1231
2009年08月24日 19:02:38
9楼
是有点怪,电流电压均平衡,唯一的疑点就是那个尖锐的、像哨子似的”吱吱“声,这声音空载时小,带负荷运行时,就大了一点。。。。。。
回复
xjw2006
2009年08月25日 05:03:22
10楼
是不是用变频器?如果是,那么比不用变频器时,电机温升确实要高点,这时可以降低载波频率。不过100多度是不是太夸张了!要是有这么高,电机应该牺牲了。用手摸电机外壳,手不能持续放在上面的话,外壳温度约为70度,已达到极限。反之,温度就没有超过电机极限。用变频器时,电机有吱吱声。
回复
hygain1231
2009年08月26日 18:13:43
11楼
没用变频。。。用的是软启动器。同样的设备有两台,不过另一台却没事
回复

相关推荐