我用天正7.6,预作用喷淋系统怎么计算管道中空气的容积,怎么才能知道在3分钟内空气可以排空?请指教。
我用天正7.6,预作用喷淋系统怎么计算管道中空气的容积,怎么才能知道在3分钟内空气可以排空?请指教。
2楼
这是简单的数学问题,把系统中单个预作用报警阀后(报警阀口径最大,且阀后管网规模最大)各规格管径管道统计后计算出管容,即为空气的容积,再按照所选水泵流量计算充满管容的时间,注意《喷规》要求2分钟以内,管网上设置口径较大的排气阀,口径最好不低于DN50,以便快速排气。一家之言,参考而已:) :) :)
回复
3楼
逸风 发表于 2009-8-21 11:41 这是简单的数学问题,把系统中单个预作用报警阀后(报警阀口径最大,且阀后管网规模最大)各规格管径管道统 …这个排气阀规格的选择,没有一个硬性的要求,一般也可以选择32的。
回复
4楼
这个难道是一节一节的算吗?管径都不同的哇
回复