交联电缆受潮如何处理?
tgm123456
tgm123456 Lv.2
2009年08月20日 18:43:27
来自于电站工程
只看楼主

我单位一根6KV交联电缆A相对地为130兆,B、C相对地为60兆,吸收比小于1.3。请问对这根电缆该如何处理?能否投入运行?

我单位一根6KV交联电缆A相对地为130兆,B、C相对地为60兆,吸收比小于1.3。请问对这根电缆该如何处理?能否投入运行?
免费打赏
lingxuct
2009年08月21日 06:06:19
2楼
电缆绝缘低,不放心,应做直流泄漏试验。
高压交联电缆内部不可能“受潮”,绝缘电阻低,把电缆头引线的爬电距离擦干净。
如果不改变,就要找中间头的问题了。
回复
tank-----no.1
2009年08月21日 23:43:24
3楼
其实电缆的实际状况维护者本人最清楚,我们这还有遥测绝缘电阻只有1M的,但运行也没有出事,最近才把它更换了。有的长期炮在水中,长度都在千米以上,但遥测绝缘只有50M,目前一直在运行。10KV和6KV
回复
lyhlyl_0925
2010年07月02日 22:35:39
4楼
如果电缆内部进水,可以采用以下方法:1、根据电缆长度用一台大功率电焊机给他通电加热2、电缆厂家一般采用充氮其方法处理,就是一头充氮气,
回复
straus
2010年07月03日 11:23:40
5楼
电缆泡在水里没
如果本身就泡在水里很难处理
回复
ni7671
2010年07月05日 18:38:23
6楼
关系不大
回复
amins2011
2011年03月29日 16:05:22
7楼
当电缆敷设好、电缆头制作完成后.在移交运行管理部门正式投运之前按规定要做一次直流耐压泄漏试验,一切合格后,方可投入运行。当在运行中发现 电线电缆有问题,就要管理人员加强监控及时处理。电缆一旦发生故障处理起来将是非常麻烦的,要查找故障点,甚至调换整条电缆,系统遭受短路电流的冲击,造成非计划性停电等。
回复
淮岸听风
2011年03月30日 08:20:52
8楼
给电缆通低压电,加热一天后,再测绝缘试试,也许就合格了。不过,有用过电缆吸收比不合格的,使用中没问题。(三相对地合格)
回复
dd308ll
2011年04月01日 23:01:40
9楼
直流泄漏试验?现在不主张了,有效性差,对电缆造成累积损害.虽然三相不平衡,但每相对地还是或接受值建议监视运行.如果要做耐压试验的话,建议利用变频谐振设备做 .
回复
dd308ll
2011年04月01日 23:03:00
10楼
????????????????????????????????
回复
zyz8438
2011年04月03日 16:40:22
11楼
一般都是电缆端头受潮。

可以采用这个办法试试(可能是违规的,但很有效^_^):含一口度数较高的酒精,喷在电缆端头处,点火,快速将火熄灭。
回复

相关推荐

APP内打开