关于高层建筑,消火栓系统,等系统分区的问题?
wx8001
wx8001 Lv.10
2005年06月03日 15:43:48
只看楼主

建筑面积20000多 5层及以下为商场!以上为住宅 请问以上怎么分区?变频供水还分高区低区吗?变频供水如果分区还要设两套设备吗?高度70多米吧 如果分区 消火栓系统还要设两套水泵吗?如果分区喷林如何设?还要两套设备吗?

建筑面积20000多 5层及以下为商场!以上为住宅 请问以上怎么分区?变频供水还分高区低区吗?变频供水如果分区还要设两套设备吗?高度70多米吧 如果分区 消火栓系统还要设两套水泵吗?如果分区喷林如何设?还要两套设备吗?
免费打赏
wx8001
2005年06月08日 14:09:24
2楼
大家都来帮帮忙 啊!
回复
01102005
2005年06月08日 17:19:37
3楼
上行下给
用减压阀或减压孔板
回复
song.bbs
2005年06月23日 11:30:28
4楼
建议使用变频分区供水,消火栓也需要设置两套设备,商场的水量和住宅是不一样的,自动喷淋同样也是啊.
回复