我在接好配电柜以后用万能表测试有没有短路,结果测的三相火线都对零线都有电阻,不过这跟短路不一样,如果短路万能表回响的,现在只显示有电阻值,没有响,不明白是什么问题,还没合闸怎么会有回路呢?请指教!!!!!!!!!
我在接好配电柜以后用万能表测试有没有短路,结果测的三相火线都对零线都有电阻,不过这跟短路不一样,如果短路万能表回响的,现在只显示有电阻值,没有响,不明白是什么问题,还没合闸怎么会有回路呢?请指教!!!!!!!!!
2楼
用了多大的电阻档,测出来阻值是多少。配电柜有没有其他回路,负载接了没有。
回复
3楼
支持一下,感谢楼主..
回复
4楼
看你是分闸还是合闸啊。。
回复
5楼
是电度表电压线圈阻值,你用的是三线四线电度表
回复
6楼
LZ应该把设备配置说清楚:比如有没有电压表,电度表,设备在什么状态,测量时有无设备挂在上面等等,仔细查看一下就知道是什么原因了。
回复
7楼
补充:不要忘了还有指示灯,还要要说一下,如果你用的是万用表的二极管档,那么测出的不是线路的电阻值,而是线路的压降!现在的指示灯用的大多是发光管,要排除的话只要把表笔换一下就行了。
回复
8楼
没有电度表啊,还没合闸呢,这个是双回路切换电箱。
回复
9楼
测试时,断开断路器:) :)