求助:12米高厂房照明设计
junjiezhao2004
2005年06月03日 09:32:27
来自于照明工程
只看楼主

12米高,470平米厂房的照明设计,包括灯具、功率选择、数量望各位前辈指点!(刚接触照明设计,心里没底啊!)

12米高,470平米厂房的照明设计,包括灯具、功率选择、数量
望各位前辈指点!
(刚接触照明设计,心里没底啊!)
wsl4810
2005年06月03日 09:48:00
2楼
没有长和宽咋设计呀。但是,12米高只能用气体放电灯了,比如金属卤化物灯,250W就差不多了,
数量得根据长乘宽、顶棚梁的位置或钢屋架的布置情况定了,知道这些后才能计算啊。
回复
mingsy001
2005年06月03日 09:50:48
3楼
可选用金卤灯(需带电容补偿),功率1*400W,下口距地可为11米(可适当降低,视现场定),管吊,间距7.5M左右(间距已有,数量请自己计算)
回复
专业电气人
2005年06月03日 10:56:31
4楼
如果有吊车,定灯具的高度时要考虑吊车的顶标高。
回复
goodcwy
2005年06月03日 20:05:11
5楼
12米高怎么只有470平方米??楼主是不是写错了。你把横向,纵向的跨度?有几跨?都发上来看看。
回复
junjiezhao2004
2005年06月05日 17:28:06
6楼
非常感谢各位前辈指导!

这厂房就是因为有吊车才这么高,考虑吊车灯的安装高度为离地12米,
厂房长×宽为 37m×12.7m
有三条横梁分为四个面积基本相同四个部分
恳请继续指点!!!
回复
goodcwy
2005年06月05日 19:08:30
7楼
四个面积基本相同四个部分,每个部分2个400W金卤灯
,灯具安装在吊车上方
回复

相关推荐

APP内打开