大金VRV III直流变频机组是全变频吗?
wjyhfm020607
2009年08月17日 15:56:49
来自于制冷技术
只看楼主

有人说大金VRVIII是全变频的,可是我看样本上有8HP时为压缩机变频控制,而更大功率时出现有2#或3#压缩机100%运转。是不是应该说它是部分变频呢?可厂家销售人说楞说他是全变频。现在该怎么理解?请大家帮忙了?多谢了。

有人说大金VRVIII是全变频的,可是我看样本上有8HP时为压缩机变频控制,而更大功率时出现有2#或3#压缩机100%运转。
是不是应该说它是部分变频呢?可厂家销售人说楞说他是全变频。
现在该怎么理解?
请大家帮忙了?多谢了。
免费打赏
renqunlidefeng
2009年08月18日 16:03:25
2楼
多联的机子,有几台压缩机,你看到的所谓2#或3#压缩机100%运转,这个跟全变频不冲突啊
他控制压缩机的容量就是为了兼顾更广的范围内的运行

全变频跟控制方式有关,而和控制思想无关
回复
daikinqlffx
2010年08月06日 22:10:53
3楼
每台单机 就一台是
回复
youko_shirayuki
2012年09月26日 13:59:29
4楼
每台室外机中,只有一台是变转速的,其余都是定转速的。
回复