关于“养鱼池增氧机”的接法问题?
lizhendong135
2009年08月17日 13:25:13
只看楼主

大家好: 关于“养鱼池增氧机-380v”的接法有些不清楚,请各位赐教: 如该变压器接地系统采用TT,断路器选用CM1L型(漏电保护),且“养鱼池增氧机”的外壳接地 1.CM1L型断路器(漏电保护)上口是A\B\C\N三相四线吗? 2.CM1L型断路器下口--是随便接入2相,都能起到漏电保护作用吗? 3.“TT接地系统”的设备外壳接地,那么在“养鱼池增氧机”的外壳接地是接在哪里? (陆地上,还是水里?)

大家好:
关于“养鱼池增氧机-380v”的接法有些不清楚,请各位赐教:
如该变压器接地系统采用TT,断路器选用CM1L型(漏电保护),且“养鱼池增氧机”的外壳接地
1.CM1L型断路器(漏电保护)上口是A\B\C\N三相四线吗?
2.CM1L型断路器下口--是随便接入2相,都能起到漏电保护作用吗?
3.“TT接地系统”的设备外壳接地,那么在“养鱼池增氧机”的外壳接地是接在哪里?
(陆地上,还是水里?)
4.如是水,那增氧机如漏电,是否会电到鱼?(增氧机如漏电,CM1L断路器能跳闸,起保护作用,不会电到鱼)

[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-8-17 13:27 编辑 ]
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月17日 21:12:58
2楼
CM1L四极漏电塑壳断路器,不能随便接入2相,3点没有看懂,外壳接地难道不是设备外壳吗?
回复
老灰兔子
2009年08月17日 22:13:50
3楼
如该变压器接地系统采用TT,断路器选用CM1L型(漏电保护),且“养鱼池增氧机”的外壳接地
1.CM1L型断路器(漏电保护)上口是A\B\C\N三相四线吗?

答:如果该漏电断路器是四极的,那么你上面的接法是正确的;

2.CM1L型断路器下口--是随便接入2相,都能起到漏电保护作用吗?

答:只要你上口接线正确,那么“下口--是随便接入‘2相(负载)’,都能起到漏电保护”的;

3.“TT接地系统”的设备外壳接地,那么在“养鱼池增氧机”的外壳接地是接在哪里?

答:“养鱼池增氧机”的外壳接地是在陆上,不是水中。通常是在开关(断路器)安装位置就地打接地极,并从接地极引出地线,与三相电源一起拉到电机与电机连接起来,这时需要用到四芯电缆。当然了,如果方便,在电机附近打接地极也可以。

4.如是水,那增氧机如漏电,是否会电到鱼?(增氧机如漏电,CM1L断路器能跳闸,起保护作用,不会电到鱼)

答:如果你没有接地线,增氧机如漏电,是否会电到鱼,这要看漏电大小而定,漏电大的是会的,只要能电到人,那么肯定也会电到鱼。当然了,你正确安装了漏电保护器,漏电就会跳闸,就不会电到鱼了。
回复
lizhendong135
2009年08月18日 12:59:31
4楼
谢谢阿,:handshake
回复