请教山体建筑减阻的办法
linm78
linm78 Lv.2
2009年08月17日 09:33:05
来自于防雷减灾
只看楼主

各位兄弟,请教个问题 一山体建筑,地板为花岗岩,都是别墅,已经把全区联在一起做联合接地体啦,接地电阻还有10欧,想把它减成4欧,有什么比较节省的好办法吗已经考虑了以下几种方法1 接地井做不到,岩石太硬挖不下去2 远引接地体,附近周边没一个电阻小的地方3 降阻剂,成本很高

各位兄弟,请教个问题
一山体建筑,地板为花岗岩,都是别墅,已经把全区联在一起做联合接地体啦,接地电阻还有10欧,想把它减成4欧,有什么比较节省的好办法吗
已经考虑了以下几种方法
1 接地井做不到,岩石太硬挖不下去
2 远引接地体,附近周边没一个电阻小的地方
3 降阻剂,成本很高
免费打赏
linm78
2009年08月18日 16:48:48
2楼

是高手解答吗
回复
linm78
2009年08月18日 16:49:07
3楼
再顶
实在没法解决
回复
dikai
2009年08月18日 19:36:59
4楼
是不是要不惜代价的降低接地电阻?
回复
dikai
2009年08月18日 19:38:46
5楼
向4个方向延伸大约100米的样子,用8套电解地级差不多可以做到降低到4欧。

以前,好几个500KV 的变电站使用电解地级产品,30套左右,降到0.4欧。
回复
linm78
2009年08月19日 09:08:50
6楼
成本高吗?
还是要考虑成本的
现在地产成本控制都很严格。。
希望找一个相对来说比较廉价的方法。。。