摇三相电缆一相对地绝缘时 摇表的一根线接在电缆上 另一根接在哪儿呢? 地线难道就是接在地脚螺丝上 或者直接插入地上的土中? 配电房也没土啊?放在水泥地上?我知道这个问题太菜了 大家不要笑我 给解释下
摇三相电缆一相对地绝缘时 摇表的一根线接在电缆上 另一根接在哪儿呢? 地线难道就是接在地脚螺丝上 或者直接插入地上的土中? 配电房也没土啊?放在水泥地上?
我知道这个问题太菜了 大家不要笑我 给解释下
2楼
谁给说下啊。
回复
3楼
绝缘电阻是两导体之间的导电性能,你想测哪两导体之间的绝缘电阻,就接在这两导体之间。
回复
4楼
哦 谢谢您 那再请问下接地摇表G端又是什么意思呢 为什么摇电缆绝缘电阻G端要接屏蔽层呢? 电缆的屏蔽层是不是就是那层钢铠呢?
回复
5楼
有接电缆的地方,难到没有接地系统吗?摇对地,就要接地。
回复
6楼
两位版主老大 能指教下我4#提的问题嘛?
回复
7楼
G作为屏蔽,遥测电缆时可以不用,就是不用接线。
回复
8楼
还是没明白这个屏蔽层的原理和作用 好像说是防止漏电流干扰测量结果
但我还是不明白 什么是漏电流啊?漏电流为什么会干扰测量结果啊?
回复
9楼
每种绝缘介质的绝缘程度都是相对的,因此都会产生泄露电流。泄露电流如果大,那么绝缘介质就有问题了。
回复
10楼
那照版主的说法不应该接屏蔽层消除泄露电流对测量结果的影响啊
回复