请教大家10KV的熔断器和20KV的熔断器电流一样,能通用吗?
zhangdesert
2009年08月13日 22:33:53
只看楼主

如题:请教大家10KV的熔断器和20KV的熔断器电流一样,能通用吗?

如题:请教大家10KV的熔断器和20KV的熔断器电流一样,能通用吗?
免费打赏
lingyan16
2009年08月15日 00:11:10
2楼
本人认为:20KV的熔断器用在10KV线路里可以,10KV的熔断器用在20KV线路里不行
回复
tank-----no.1
2009年08月15日 10:34:53
3楼

LS主要是考虑熔丝熔断后间隙可能达不到要求是吧
回复
zhangdesert
2009年08月15日 14:56:47
4楼
上面讲的有一定的道理,但是里面如果填的是石英沙的话,有可能击穿这段间隙吗
回复
visualfox
2009年08月18日 17:45:38
5楼
尺寸都不一样的,用个屁
回复
xiongchoufu
2009年08月19日 11:34:34
6楼
当然不可以混用了,10KV肯定不能用在20KV里了,至于20KV用到10KV是否可以,当然也不行了,就拿击穿来说吧, 10KV的熔断器和20KV的熔断器击穿条件能一样吗
回复
zw1789
2009年08月20日 11:25:10
7楼
我来告诉你了,是不可以用的,一:长度有可能不一样,因为10KV的熔体比20KV的熔体短很多,二:10KV的熔断器开断容量不够,严重的话会爆炸,如果需要,您可以和我联系。我的邮箱 zw1789@126.com
回复

相关推荐

APP内打开