我是一个新手现在参加的项目快要结束了,但是甲方要求在动态的情况下对净化区的洁净度在做一次检测,在检测是使用我们公司的仪器可以通过但甲方使用的仪器测试的颗粒数却较大,大家都坚持自己的仪器。我们的是局部万级其他10万级希望有经验的高手能给我点建议最好能够上传一些检测方法、标准、洁净室的管理、规范之类的。在此万分感谢

我是一个新手现在参加的项目快要结束了,但是甲方要求在动态的情况下对净化区的洁净度在做一次检测,在检测是使用我们公司的仪器可以通过但甲方使用的仪器测试的颗粒数却较大,大家都坚持自己的仪器。我们的是局部万级其他10万级
希望有经验的高手能给我点建议
最好能够上传一些检测方法、标准、洁净室的管理、规范之类的。
在此万分感谢
免费打赏
yx298298
2009年08月14日 21:40:07
2楼
用粒子计数器测试,最后用进口的MET ONE
回复
sict005
2009年08月15日 09:57:52
3楼
这个跟规范没关系,是两个仪器的精度不一样,建议拿贵司的仪器去校准一下,有了相关的证明,应该就可以说服甲方了。

但是如果说是因为贵司的仪器本身有问题,实际洁净度达不到的话,那就只能对无尘室做调整了。

测试标准和方法你可以查阅《洁净室施工及验收规范JGJ71—90》《洁净厂房设计规范》,这2个规范在置顶帖里都有,我就不重复发了。
回复
ideasky
2009年08月17日 09:36:53
4楼
如果你的仪器没有校正,等于你完全没有说服力!
如果你的仪器和业主的仪器都经过校正并合格,还有如此大差距,也很正常,因为国内对粒子计数器的校正机构的专业性非常之不能恭维,基本都是拿钱买证的。找一些台湾或国外专业公司帮你做校正,他们比较负责。

再不行就请第三方做认证,不合格就只能改。

规范标准 可以参考NEBB 规范 ,国内的规范《洁净室施工及验收规范JGJ71—90》《洁净厂房设计规范》,一般NEBB规范在国际上是目前最多认可的测试程序及验证标准,不过验证一次可不少钱!
回复
shi198699
2009年08月17日 11:36:09
5楼
检测颗粒是不能通过简单的对比来断定是否合格的,因为颗粒是漂浮在空中的,我们做检测是看K线的。另外要有一台好的进口仪器,MET-ONE这个品牌的不错,很多认证机构都是用他们的。还有什么检测方面的问题可以和我联系。
Allen_shi198699@163.com
回复
ao_yu
2009年08月26日 02:18:32
6楼

强烈反对灌水!!
建议斑竹对有灌水嫌疑人员进行扣分,踢掉!!
就知道挣钱!不为大家服务!!!
建议购买美国METONE的产品,其粒子计数器是目前产品较好的,我公司有四台,很少出现问题!!!!
回复
you2332523
2009年08月28日 09:42:11
7楼
我公司的仪器也是国外的
难道国产的仪器就那么差吗苏净也不好吗
回复
zhoudashui
2009年08月28日 09:57:40
8楼
国产不是差,都是抄袭的,没有核心技术
回复
hank_cleanroom
2009年08月28日 15:31:31
9楼
国产的仪器,测试出来的数据没啥意义。只能拿来忽悠人。
回复
xiebing0
2011年11月05日 09:58:10
10楼
回复