板换不换热的问题
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2009年08月13日 15:19:24
只看楼主

阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。感觉板换压根没有换热。说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。请各位给以指点,问题出在哪里???

阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:
冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。
感觉板换压根没有换热。
说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。
请各位给以指点,问题出在哪里???
免费打赏
ruyilyf
2009年08月14日 15:13:03
2楼
怎么没有人回答????
回复
desheng001
2009年08月15日 10:04:57
3楼
看看是不是水流量有问题了,感觉应该是水流量过大
回复
ruyilyf
2009年08月15日 14:53:49
4楼

即使水流量过大,也应该有温差的呀。
回复
aw100
2009年08月15日 17:08:32
5楼
看看。
压缩机工作是否正常。
冷媒回路工作是否正常。
回复
ruyilyf
2009年08月18日 17:48:21
6楼

这个与压缩机工作没有关系,只是单纯的板式换热器。
就简单的一个板式换热器一边供7度冷水,一边循环使用37度工艺用水。
回复
lhwsf
2009年08月20日 20:15:48
7楼
既然冷源侧进水10度出水20度,就说明有10度的温差被吸收换走了,另一侧没有温差只能说明水流量过大,或冷源侧流量过小,两侧流量不匹配。
回复
baiqqbukn
2009年08月21日 16:56:11
8楼
再要有水流量,都应该有温差的呀,会不会是泵坏了還是什么原使得水路根本没有循环?
回复
baiqqbukn
2009年08月21日 16:56:48
9楼
再要有水流量,都应该有温差的呀,会不会是泵坏了或别的原因使得水路根本没有循环?
回复
hgf54521
2009年08月21日 18:18:02
10楼
即:1)板式换热器冷源水与工艺水应该逆流交换,即冷源水应从下面进上面出,热水从上面进下面出;请检查有没有在维修过程当中将任意一组进出水方向装反了,导致热交换效果大打折扣;2)出水流速是否过高,造成交换过程时间太短,交换程度不够使出水温度太低?3)板式换热器要求垂直安装,在检修过程当中是否将换热器水平放置了?
回复
hgf54521
2009年08月21日 18:30:24
11楼
即:1)板式换热器冷源水与工艺水应该逆流交换,看你是以加热或者冷却为主,不管怎么样总是一组下进上出另一组上进下出);请检查有没有在维修过程当中将任意一组进出水方向装反了,导致热交换效果大打折扣;2)出水流速是否过高,造成交换过程时间太短,交换程度不够使出水温度太低?3)板式换热器要求垂直安装,在检修过程当中是否将换热器水平放置了?
回复