戴瑜兴主编的《民用建筑电气设计手册》在用利用系数法计算平均照度时,其计算公式为:Euv=F.n.μ.η/A.K0(F-光通量,n-灯具数量,μ-利用系数,η-灯具效率,K0-照度补偿系数,A-房间面积),而本人翻阅了大量的手册及书籍,此公式中都没有乘以η(灯具的效率)。到底谁对谁错?欢迎各位同仁踊跃发言!
戴瑜兴主编的《民用建筑电气设计手册》在用利用系数法计算平均照度时,其计算公式为:
Euv=F.n.μ.η/A.K0(F-光通量,n-灯具数量,μ-利用系数,η-灯具效率,K0-照度补偿系数,A-房间面积),而本人翻阅了大量的手册及书籍,此公式中都没有乘以η(灯具的效率)。到底谁对谁错?
欢迎各位同仁踊跃发言!
12楼
这个软件也特大了吧115M
回复
13楼
专业软件哦~
这已经是为WEB下载而瘦身了的,
光盘版本要400多M呢~呵呵
回复
14楼
呵呵,这个软件太专业了不错,不过好像还不怎么会用,以后慢慢研究。
一剑下天山 :你的软件是什么,让我也试试
回复
15楼
呵呵,这个软件太专业了不错,不过好像还不怎么会用,以后慢慢研究。
一剑下天山 :你的软件是什么,让我也试试
回复
16楼
一剑那个不是软件,只是公式~
这个DIALux里面有个“精灵模式”十分简单的。
2分钟就能完成一剑做的那个估算,而且精度比利用系数法高不少~
回复
17楼
好,谢谢,回去我试试。不懂再来问你。
回复
18楼
下来先看一下,谢了!
回复
19楼
上一个曾经做过的房间照明计算
我是1分钟完成的,相信大家顶多2分钟就能做出来
回复
20楼
几点不太明白:
1.地板.墙壁.天花板是用什么材质?怎么反射率都是整数的20.50.70% ?
2.怎么有好几个平均照度?好几个最小.最大照度?好几个照度均匀度?
3.布置那么多灯具,照度均匀度怎么还那么低?
4.怎么就没看到UGR的数值?不会是15 20吧?
5.4860lm的光通量是采用什么型号的灯管?
6.这是什么用途的房间?照度要求多少?你的计算结果能否满足要求?看不出啊!
回复
21楼
回答:
1、这是事前估算,反射率当然是整数,能到这个精度已经十分不错了。
2、各个不同位置的照度,墙壁、地板、天花……
3、这才是真实的数据,绝不拿漂亮数据去骗业主,实测误差10%以内
4、没错,就是15、20,写得很清楚了
5、两根36W,每根2430Lm,不是三基色的管子,咱没那么奢侈,呵呵
6、这个截图只是其中一页,你的问题在其他页面
.
回复