11层酒店式公寓消防问题
weaponsu27mkk1
2009年08月13日 11:21:34
来自于防雷减灾
只看楼主

请问高手,我有一个11层的酒店式公寓,根据规范防火等级为二级,但不知道是否需要设火灾自动报警系统,已知防排烟系统肯定有,要是设火灾报警系统,就需要设消防控制室,但是建筑图上没设。是否可可把此酒店式公寓当成住宅,是否可以不用设火灾自动报警系统?急啊!!请高手帮忙啊,谢谢啊!:)

请问高手,
我有一个11层的酒店式公寓,根据规范防火等级为二级,但不知道是否需要设火灾自动报警系统,已知防排烟系统肯定有,要是设火灾报警系统,就需要设消防控制室,但是建筑图上没设。是否可可把此酒店式公寓当成住宅,是否可以不用设火灾自动报警系统?急啊!!请高手帮忙啊,谢谢啊!:)
免费打赏
加肥猫
2009年08月13日 18:51:07
2楼
由于人员比较密集,建议还设置报警系统,如没有条件设置消防控制室,可考虑在服务台,有人值班的地方设置报警主机。。
回复
zgnycgx
2009年08月14日 21:50:55
3楼
只要有房排烟系统,就要消防联动,还是设吧
回复
weaponsu27mkk1
2009年08月15日 19:39:14
4楼
可是这个楼严格算起来根本不是个酒店,也就是个麻烦的住宅楼而已啊,没有服务台
回复
juzi.1123
2009年08月17日 08:29:35
5楼
学习啦 ,呵呵
回复