网易老用户了,还没有发现此地还挺热闹哦:lol 本人遇到过一个冷库问题,挺蹊跷的,最终解决了:loveliness: 但是不知道如何分析,现提供大家讨论一下: 一个精密温控制冷系统,采用R22冷媒,风冷半封闭机组,蒸发环境采用强制风循环,电加热温控,目标温控-20摄氏度,温控精度正负0.2(实际一般为0.1)。 个别系统会出现一个奇怪的现象:系统进入目标温度以及温度精度后,正常工作一或两个小时后(时间不定),制冷系统制冷量会出现小幅波动,反映到温度波动范围正负0.5,周期约为7分钟,此时回气压力也会有波动(正常0.1到0.12至0.15不定)。
本人遇到过一个冷库问题,挺蹊跷的,最终解决了:loveliness:
但是不知道如何分析,现提供大家讨论一下:
一个精密温控制冷系统,采用R22冷媒,风冷半封闭机组,蒸发环境采用强制风循环,电加热温控,目标温控-20摄氏度,温控精度正负0.2(实际一般为0.1)。
个别系统会出现一个奇怪的现象:系统进入目标温度以及温度精度后,正常工作一或两个小时后(时间不定),制冷系统制冷量会出现小幅波动,反映到温度波动范围正负0.5,周期约为7分钟,此时回气压力也会有波动(正常0.1到0.12至0.15不定)。
解决这个问题还真是大费周章:L ,不过最终解决了。大家分析分析,一周后给出实际解决方法,看看谁是真正的高手:lol