求教:蒸发器局部结霜,如何处理?
lhwsf
lhwsf Lv.2
2009年08月12日 21:29:59
只看楼主

朋友做一间工厂设备主管,有一台5P恒温恒湿机组自安装以来就未使用过(已有5年),今年启用却不能工作,工厂里有机修工会修,朋友就叫他修了,修了3天以后未能排除故障,无奈朋友叫我过去给看看,初查低压0.5公斤,高压12公斤,初步判断缺氟,可机修工说标称5公斤,实际已经加了快10公斤了,再查发现机修工把外机风扇转向故意调反,(因安装时为防雨,在外机上加了盖子,而且离风机口只有200毫米左右,所以他想了这个主意)

朋友做一间工厂设备主管,有一台5P恒温恒湿机组自安装以来就未使用过(已有5年),今年启用却不能工作,
工厂里有机修工会修,朋友就叫他修了,修了3天以后未能排除故障,无奈朋友叫我过去给看看,
初查低压0.5公斤,高压12公斤,初步判断缺氟,可机修工说标称5公斤,实际已经加了快10公斤了,
再查发现机修工把外机风扇转向故意调反,(因安装时为防雨,在外机上加了盖子,而且离风机口只有200毫米左右,所以他想了这个主意)
拆掉盖子,调整风机转向,高压下降到8公斤,低压依然0.5公斤,电流也不高,继续加氟后高压至16公斤,低压也就1公斤不到,怀疑堵,
好不容易在一个隐蔽之处找到过滤器,发现明显有节流现象,心中窃喜,赶紧买一个换上,故障有所改善,但还是不行,
这时表现为从户外冷凝器回管冰凉,有时上霜,(此机组外机只有一个风机和两个阀门再就是冷凝器了),怀疑在阀门处脏堵或冰堵,
无奈放氟,拆开外机回管阀门查看,严重脏堵,清理后装回,仔细抽空加氟,问题来了,机组标称加注量是5公斤,可一罐13,6公斤的全部灌进去以后,
高压也只有12公斤左右,低压也1公斤多点,冷凝器通往膨胀阀的管子还是凉的,又买一罐继续加,大约又加了5公斤左右,低压4公斤了,高压在20左右晃动,
冷凝器回管不凉了,可蒸发器下部结霜,上部不结霜,冷凝水很少(不用怀疑风量,绝对够大),压机回霜,制冷量严重不足,
房间也就40平米,温度到了22度说死也不下降了(要求14~20度),还一个奇怪现象就是每次开机低压都有变化,这次比如是4公斤,只要你不关机就基本稳定,
但停机以后再开就变成3公斤了,也很稳定,就是漏了也没这么快呀,关了再开也许就是3.5,看蒸发器的现象好像还是缺氟,一个5P的机组加了18公斤氟,我实在不敢加了
我个人感觉这个机器设计不是很正规,冷凝器和蒸发器从个头估计应该是10P的,但压机是5P的,求各位大侠指点迷津吧,
免费打赏
lhwsf
2009年08月12日 21:54:28
2楼
补充说明一下,机器标称功率是制冷量13KW,膨胀阀是21KW的,调大调小流量感觉不起多大作用,压机是5P涡旋机,
从压机出来到冷凝器的管子是19mm的,回来的是10mm的管子,内机外机都装有阀门。
回复
ztj0526
2009年08月13日 09:22:53
3楼
是不是蒸发器分液管堵了几路?
回复
haoxiuzheng888
2009年08月19日 07:30:04
4楼
查下漏,看下电流是否正常
回复
gxy5280150
2009年08月19日 21:45:36
5楼
是不是还有堵漏?要分段检查的!放掉氟,加压检测下。
这个帖子,再关注!怎么没有高手来解决啊??
回复
zdbbaby
2009年08月19日 23:45:11
6楼
1.排除压机自身是否有问题
2.超大的冷凝器本身会令到雪种量偏大
3.超大的蒸发器会令到膨胀阀失去应有的调节的功能,要调整过热度,如果蒸发器是多路的,建议干掉一路吧,实在没什么必要.
回复
lhwsf
2009年08月20日 20:47:08
7楼
这几天一直叫朋友观察记录机器数据,然后分析原因,判断就是制冷管路使用过多阀门造成的,冷却的高温液体要经过4个阀门才到膨胀阀,而且这个4个阀门流量都不大,其中两个截止阀孔眼不足3mm,膨胀阀始终在吃不饱的状态的状态运行,所以从膨胀阀出来的制冷剂只能满足部分蒸发器的需求,导致结霜,不知道这样分析是否正确,请大侠们帮我分析一下,毕竟拆掉那两个阀门又得放氟,不是心疼钱,是南极臭氧又要多个洞了!
回复
redfchi
2009年08月22日 11:52:25
8楼
管路有多长?感觉氟还是不足?就目前的工况来说可以从堵/脏/氟利昂这3块确认下
同时这么多地方脏堵,建议对系统用四氯化碳进行清洗,更换干燥过滤器然后观察,最好测量下温度参数,如过热度/过冷度
阀门这块应该不会有问题的
回复
大雪漫天
2009年08月25日 14:46:08
9楼
建议你先更换一下膨胀阀。阀门多应该不会影响太多。

[ 本帖最后由 daxue1980 于 2009-8-25 14:48 编辑 ]