在此下载ANSI/IEEE Calculation Methods一篇日志 放到论坛上吧。很多专业人员对按照美国标准 ANSI/IEEE进行短路电路计算不熟悉,涉外工程又会常常用到,下面介绍 ANSI/IEEE 标准计算方法的要点。标准依据(Standard Compliance)以ANSI/IEEE 和UL标准为依据进行短路电流计算大致有如下标准:标准 名称 IEEE C37.04
一篇日志 放到论坛上吧。很多专业人员对按照美国标准 ANSI/IEEE进行短路电路计算不熟悉,涉外工程又会常常用到,下面介绍 ANSI/IEEE 标准计算方法的要点。
标准依据(Standard Compliance)
以ANSI/IEEE 和UL标准为依据进行短路电流计算大致有如下标准:
标准
名称
IEEE C37.04
IEEE C37.04f
IEEE C37.04g
IEEE C37.04h
IEEE C37.04i
IEEE C37.04
对称电流的交流高压回路断路器恒定结构标准和附录
IEEE C37.010
IEEE C37.010b
IEEE C37.010e
IEEE C37.010
交流高压回路断路器在对称电流基础上的应用指南和附录
IEEE C37.013
交流高压发电机回路断路器在对称电流基础上的额定值标准
IEEE C37.20.1
金属闭合低压电力断路器开关盒标准
IEEE Std 399
电力系统分析— 棕皮书
IEEE Std 141
工网电力配电系统的红皮书
IEEE Std 242
IEEE 推荐的商业电力系统工业配置和保护实例的黄皮书
UL 489_9
浇铸型回路断路器、浇铸型开关和回路断路器外壳的安全标准
短路电流计算理论综述(General Description of Calculation Methodology)
在ANSI/IEEE短路电流计算中,在故障位置处的一个等效的电压源(电压等于故障处故障前电压)代替所有外部电压源和电机内部电压源。
所有电机都是由他们的内部阻抗等效。忽略线性电容器和静态负荷。如果存在非标准分接头,变压器的分接头可设定为标准位置或分接头位置,就可以调整变压器阻抗和系统电压。假设发生三相闪电故障,则弧阻抗忽略不计。对于单相接地故障,用户可以在短路分析案例编辑器中指定故障阻抗。假定系统阻抗是三相均衡的,在不对称故障计算中也使用对称设备的方法。
有三种阻抗网络用来计算暂态,间断,和稳态的短路电流,以及相应保护设备的功率。这些阻抗网络分别是: ½ 周波网 (初始参数), 1.5-4 周波网 (暂态), 和 30-周波 (稳态)。
ANSI/IEEE 标准推荐使用单独的阻抗(R)和容抗( X)来计算抗阻比X/R值。每个单独的故障母线的短路电流都有一个自己的抗阻比X/R。该比率用于确定乘数因子,计算系统的直流补偿。
使用 ½ 周波和 1.5-4周波,首先要求解短路电流的暂态和间断的对称有效值(均方根值)。这些值乘相应的乘数因子最终获得暂态和间断短路电流的不对称值。
如有需要再慢慢介绍细节了。