求助,电能质量 谐波电流允许值的计算及短路容量的换算?
铁牛66
铁牛66 Lv.5
2009年08月11日 16:24:37
只看楼主

如题!已知10KV供电母线,供电容量为31.5 MVA用户协议容量为 2.75MVA10KV最小运行方式下的短路阻抗(标幺值)为 7.3898求用户公共连接点的各次谐波电流注入量允许限值?就列出3,5,7,11,13次就行了,关健是知道了阻抗标幺值怎么求出最小短路容量,希望能提供这最小短路容量的计算方式!谢谢![ 本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 编辑

如题!
已知10KV供电母线,
供电容量为31.5 MVA
用户协议容量为 2.75MVA
10KV最小运行方式下的短路阻抗(标幺值)为 7.3898

求用户公共连接点的各次谐波电流注入量允许限值?
就列出3,5,7,11,13次就行了,
关健是知道了阻抗标幺值怎么求出最小短路容量,
希望能提供这最小短路容量的计算方式!谢谢!

[ 本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 编辑 ]
免费打赏
铁牛66
2009年08月11日 16:33:39
2楼
已知10KV最小运行方式下短路阻抗标幺值为7.3898,
怎么求出最小运行方式下的短路容量,短路容量算出来了,那电流允许值就出来了。
不知哪位大侠能提供该最小短路容量的计算方式?先谢过了?
回复
tank-----no.1
2009年08月11日 18:38:20
3楼
回复
tnc
2009年08月11日 20:25:14
4楼
附录B求出第h次谐波允许值Ih(利用上你那个最小短路阻抗)
然后根据附录C的C3就可求出按用户容量允许的Ihi
回复
tnc
2009年08月11日 20:27:29
5楼
晕,没看你第二帖,浪费了我那么多时间打字
回复
铁牛66
2009年08月13日 11:30:20
6楼
是不是3次:2.95A
5次:3.55A
7次:3.56A
11次:3.25A
回复
ballfan
2009年08月24日 19:09:59
7楼
希望可以更加详细一点