12楼
用BVR可以保证接线接触良好,不过我见过的一般都是用BV,
回复
13楼
在以前图纸上很都是BVR线, 现在都改用BV线了, 可能是导电性能要好些呢,
回复
14楼
兄弟不才,前几日刚好处理了此种情况,设计为BV,监理要BVR,乙方无奈找到我,我问监理为何?监理讲:用BVR可以保证接线接触良好 .我又问他?同一插座内L,N均选BV并负担载荷都可行,PE又何必要性?监理由讲:XX规范有案可查,但不在手上!其实那XX规范我有了解,.亦无接到固定设备上或移动设备上用软线好,接插座上没优势 ,亦无明文可查.
回复
15楼
土规矩
回复
16楼
我以前也用BV线,可我们院审核的总让用BVR线,主要可能说是为了保证PE线更不易折断吧,这应属于地方习惯 规矩
回复
17楼
插座内用BVR更麻烦,因为插座留得就是接BV线的孔,BVR反而不好接。再说插座又不移动,用软线不是吃饱了撑的吗?
回复
18楼
回复
19楼
我的插座回路PE线的选型和其他相线一样,审图时没问题,照样施工.
回复
20楼
这样不是增加成本吗?
回复
21楼
是地方性的习惯做法吧,我们习惯做法都采用BV型啊
回复