3层的商业楼,每层350平米,各层功率都是在45kw左右,一层设总进线箱,二三层各设一个配电箱,如何配电更好些?如何在断路器前分线,怎么个接法。[ 本帖最后由 l_tong 于 2009-8-10 21:51 编辑 ]
3层的商业楼,每层350平米,各层功率都是在45kw左右,一层设总进线箱,二三层各设一个配电箱,如何配电更好些?如何在断路器前分线,怎么个接法。
[
本帖最后由 l_tong 于 2009-8-10 21:51 编辑 ]
2楼
一楼总箱进线400A(或300A),给二三层配出各120A,二、三楼进线100A开关,一楼各出线根据负荷装开关,二、三楼出线也一样,如何?
回复
3楼
现在明白了,谢谢。我还想问一下,为了减少配电级数在断路器前分线是用π接箱吗?系统图需要表示出π接箱吗?我见有的图并不表示。
回复
4楼
现在明白了,谢谢。电流比较大,还是不要采用在断路器前分线好
回复
9楼
最好不要T接,减少配电级数可以将楼层配电箱进线开关改为负荷开关,总配电箱至楼层配电箱放射式配电。
T接后如截面减小且长度超过3米要加保护电器,如不减小截面,楼层配电箱进线开关接线可能会有问题。
回复