PKPM布置楼梯时,楼梯室一侧是框架梁,另一侧是砌体墙,布好的楼梯,墙的一侧与强边线一齐,梁的一侧与梁的中线一齐,请问怎么解决这个问题。还有当框架与砌体混合结构,并且形状不规则时,点取布置板,光标无法捕捉不规则形状,请教,怎么处理?[ 本帖最后由 frederickxf 于 2009-8-10 10:34 编辑 ]
PKPM布置楼梯时,楼梯室一侧是框架梁,另一侧是砌体墙,布好的楼梯,墙的一侧与强边线一齐,梁的一侧与梁的中线一齐,请问怎么解决这个问题。还有当框架与砌体混合结构,并且形状不规则时,点取布置板,光标无法捕捉不规则形状,请教,怎么处理?
[
本帖最后由 frederickxf 于 2009-8-10 10:34 编辑 ]
2楼
PKPM08 版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在
PMCAD 的模型输入中输入楼梯, 在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程
序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE 等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。
模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序
将已建好的模型拷入工作子目录下的lt 子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、下相连的
平台板转化成一段折梁,在中间休息平台处增设250×500mm 层间梁。二跑楼梯的第一跑
下接于下层的框架梁,上接中间平台梁,第二跑下接中间平台梁,上接于本层的框架梁。
原有工作子目录中的模型将不考虑模型中的楼梯布置的作用,其计算与往常相同。而在lt
子目录下的模型中,楼梯已转化为折梁杆件,该模型可由用户进一步修改。
在lt 子目录下做SATWE 等的结构计算,此时的计算 以考虑楼梯的作用。
1 梯输入
在PMCAD 主菜单一的结构建模中输入 梯, 梯建模应在 层组装后完成,因为此时各 层的层
高已经确定,只有层高确定之后,各 梯跑才能正确布置。
在【 层定义】菜单下增设【 梯布置】子菜单,在【 梯布置】菜单下有三个子菜单,分别为【 梯布
置】、【 梯删除】、【层间复制】。 梯建模步骤如下:
1)点击【 梯布置】菜单,选择需布置 梯的四边形房间(目前程序只能选择四边形房间);
2)点击鼠标右键,程序弹出图1 所示对话框,对话框右上角显示 梯的预 图,程序根据房间宽度自动
计算梯板宽度初值,用户可修改 梯定义参数。点击【确定】按钮完成 梯定义与布置,如图2 所示。
目前程序可布置两跑和对折的三跑、四跑板式 梯。修改楼梯时,要先用【 梯删除】菜单将该房
间的 梯删除再重新布置。可用【层间复制】菜单将本层楼梯复制到其它层,要求复制 梯的各层层高相
同,且必须布置了和上跑梯板相接的杆件。
在退出PMCAD 程序时,程序将弹出图3 所示对话框,最上面有一个楼梯自动转换为梁 (数据在lt
目录下)”选项。勾选该项,则程序在当前工程目录下生成以lt 命名的文件夹,该文件夹中保存着将楼梯转
换为宽扁折梁后的模型。如果用户要考虑楼梯参与结构整体分析,则需将工程目录指向该lt 目录重新进行
计算;如果不勾选,则程序不生成lt 文件夹,平面图中的楼梯只是一个显示,不参与结构整体分析。
生成 梯模型数据时,程序自动将每一跑楼梯用三段宽扁梁模拟,下段为模拟下平台的水平梁,中间为模
拟梯板的斜梁,上段为模拟上部平台的水平梁,三段梁的宽度均取楼梯板宽度。程序在中间休息平台处自
动增设一根250×500mm 的层间梁,以传接折梁到两端柱上。
3 结构计算
考虑楼梯作用的结构计算时一定要把工作目录指向原来工作目录下级的LT 子目录。
由于 梯的布置与数据生成是在PMCAD 中完成,SATWE、TAT、PMSAP 等计算程序接力的是已将楼梯
转化成斜梁折梁杆件的三维模型,计算软件一般不用再作什么特别的设置,直接计算即可。
需要注意的是,程序给出的楼梯计算模型主要考虑 梯对结构整体的影响,对于 梯构件本身的设计,用
户应使用专门的 梯设计软件LTCAD 完成。
4 小结
在定义与布置 梯时宜注意以下几点:
1)最好在进行完 层组装后再进行 梯布置,这样程序能自动计算出踏步高度与数量,便于建模。
2) 梯间宜将板厚设为0,不宜开全房间洞。因为考虑楼梯作用的计算模型是专门生成在lt 目录下的,当
前工作子目录的模型计算时不会考虑 梯,计算模型和没有 梯布置的模型完全相同。以前对楼梯荷载通
常的做法是将其换算成 面荷载布置到 梯间,并将 梯间处板厚设为0。这样做可延续先前的计算方法。
3)转换 梯后的计算模型将 梯间处原1 个房间划分为3 个房间,且原有房间的板厚、恒活荷载等信息
丢失,如果对这部分生成 板则程序对这三个房间的板厚、恒活荷载取为本层统一的输入值。需要时用户
应手工修改。
4 )为了解决底层楼梯嵌固问题,程序在底层梁 增加了一个支撑。
5)退出PMCAD 时要勾选楼梯自动转换为梁 (数据在LT 目录下)”选项,这样程序才能在LT 文件夹中
生成模型数据。如果已经将目录指向了LT 目录,则在退出PMCAD 时不要勾选该选项。
6)LT 目录下包含了原有的模型和楼梯转换成斜梁的模型,用户可以对该模型进一步修改。
回复
3楼
楼上讲解的太仔细了。现在正在头疼楼梯这一块。看到楼上的分析多少明白点了。
回复
4楼
非常感谢,受益了
回复
5楼
非常感谢楼主无私的分享,受益了。
回复
6楼
10版的呢?是一样的吗
回复
7楼
感谢2楼的详细解析,受教啊
回复
8楼
PKPM布置楼梯时,楼梯室一侧是框架梁,另一侧是砌体墙,布好的楼梯,墙的一侧与强边线一齐,梁的一侧与梁的中线一齐,请问怎么解决这个问题。还有当框架与砌体混合结构,并且形状不规则时,点取布置板,光标无法捕捉不规则形状,请教,怎么处理?
回复
9楼
10版的不一样,所以楼主说的我看不懂,也不会
回复