有如下的弱电系统:消防、公共广播、安保、综合布线、扩声系统请问这些系统的干线可以放在一个桥架上面吗?中间加隔板
有如下的弱电系统:消防、公共广播、安保、综合布线、扩声系统
请问这些系统的干线可以放在一个桥架上面吗?
中间加隔板
2楼
一盘桥架中间加隔板只是消防电源与非消防电源共槽时,可采用。
回复
3楼
广播不行,要单独敷设。扩声系统也是广播吧?最好消防也单独敷设,综合布线和安保走在一起没问题。我做过消防和弱电走在一起的也没问题。主要看系统大不大,能不能走下。
回复
4楼
广播为什么要单独设置啊?你的弱电不是包括广播吗?
回复
5楼
广播一般是定压功放,电压100V!
也给我10分啊!
回复
6楼
盘桥架中间加隔板只是消防电源与非消防电源共槽时采用。
回复
7楼
我把消防、综合、安报、有线一起走,广播和扩声一起走,这样行吗?
回复
8楼
消防应急广播必须单独回路,其余可以共用线槽,但是各系统要用金属隔板隔开。
回复
9楼
回答的不错,不过在生活中更多是同槽
回复
10楼
广播的电压高于其余弱电线路的话,自然要分开敷设了
回复
11楼
我也想见见这个隔板啊!看看它是怎么隔断的。那位大师传张照片上来看看啊!?
回复