我厂用单根的10KV高压电缆时,都要把电缆最外层的半导电层剥离掉,这是为什么呢?还想请教大侠高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?
我厂用单根的10KV高压电缆时,都要把电缆最外层的半导电层剥离掉,这是为什么呢?
还想请教大侠高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?
2楼
你说是把做电缆头的那部分半导体剥离吧
它作用
1、泄放感应电荷,电缆头的地线与它相连,
2、均衡电势梯度,避免局部电势梯度过大而击穿绝缘层,
3、在高海拔提高起晕电压(有专门的防起晕半导体层)。
回复
3楼
高压电缆终端头上,主绝缘层外的半导电层应剥干净,还要清洗干净,这段剥掉部分(从引线端子到半导电应力管)叫爬电距离。
主绝缘外半导电层的断口一定要与芯线(轴线)垂直(平),再在上面套上应力管疏散电场应力,才能保证电缆头的可靠运行。
回复
4楼
“高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?”
电缆芯线对屏蔽层(铜带)的电场应力靠这半导电层传导,使电场(力)均匀分布。
金属芯线外的半导电层也是同样道理,因芯线是多股铜丝,对屏蔽层铜带的距离不能相等,靠两层半导电层来保证距离相等(电场力相等),是电容器结构的原理。
回复