请教
u2bee
u2bee Lv.3
2009年08月09日 15:55:06
只看楼主

塑壳断路器作主断路器,能做电气连锁?即2个主柜一个联络柜开关只能合任意两个,如果能做,用什么附件?怎么做?谢谢了

塑壳断路器作主断路器,能做电气连锁?即2个主柜一个联络柜开关只能合任意两个,如果能做,用什么附件?怎么做?谢谢了
免费打赏
bahnje
2009年08月09日 16:30:42
2楼
在塑壳断路器加个欠压脱扣器就行了。呵呵
回复
u2bee
2009年08月09日 16:54:26
3楼
不行吧 加了欠压 当欠压那回路来电时 就可以3个同时合上了
回复
bahnje
2009年08月09日 17:21:19
4楼
加了欠压之后,当然要加三只能和两台的联锁了。把常闭接点,接另外的欠压控制回路
回复
bahnje
2009年08月09日 17:23:58
5楼
把你QQ写上去和你说的快点
回复
u2bee
2009年08月09日 17:38:04
6楼
1097001037谢谢
回复
tank-----no.1
2009年08月09日 22:53:07
7楼
可以,外加操作机构就行了,靠操作机构把两个连锁起来