问一个很弱智的问题,为什么高压电缆没有分支接头啊/
dz-47
dz-47 Lv.3
2009年08月08日 22:45:20
只看楼主

有中间头。。终端头。怎么没见过分支头啊。

有中间头。。终端头。怎么没见过分支头啊。
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月08日 23:29:28
2楼
我只能告诉你没有分支接头但是有分支箱
回复
dz-47
2009年08月09日 08:35:15
3楼
10千伏的有分接箱啊。能详细说明下吗。,,俺菜鸟‘
回复
tank-----no.1
2009年08月09日 11:01:50
4楼
一根高压电缆可以在你想分支的地方加装一个或多个分支箱(根据你想分支的路数),分支内部的配置都是做好的,你只要按照图纸接进出线就可以了。
回复
eric_chenxing
2009年08月10日 14:50:04
5楼

有图片资料可以参考一下不?
回复
dz-47
2009年08月10日 18:43:58
6楼
入地的高压电缆。。这个分支箱如何处理,也入地还是架空?
回复
tank-----no.1
2009年08月13日 22:41:58
7楼
电缆分支箱一般安装在地平面,也可以安装在电缆隧道,但不可以埋装
回复
tank-----no.1
2009年08月13日 22:44:02
8楼
product_dfwn.jpg
回复
cctv2010
2009年08月14日 12:56:01
9楼
分支要求太严格,故没有分支。
回复
红苹果
2009年10月30日 18:19:56
10楼
:lol
是不是所有所有35KV及以上的都可以用分支箱?
因为今天老总让我做35KV线路,图中35KV两条线路中有一条分开一个了,是不是可能就用了分支箱了。
回复
jianzhudianqic
2014年12月27日 08:15:34
11楼
活到老,学到老