10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
10KV手车式断路器做1分钟工频耐压试验时,三相连在一起加电压打到42KV时40秒左右绝缘筒对地放电,单相分别加42KV电压做又没事。请问各位高手是什么原因?泄露电流的设定是7.5豪安。
32楼
你忽略了一点,根据交接试验标准耐压是42KV,但它引自DL/T593。DL/T593规定只有在干式情况下才42KV,即如果现场湿度大的话,耐压值要适当降低,降低数DL/T593有专门公式。
不知说得对不对,听听大家意见
回复
33楼
现场试验不用打那么高电压吧,可以把泄漏电流调大一点看一下.
回复
34楼
对地可以,断口放电,说明灭弧室外表面或绝缘筒表面爬电,擦一下吧!
回复
35楼
可能存在两种可能:
1、绝缘薄弱,可能是柜体制造粗糙,尤其是触头盒质量差,内径小。这种情况极容易出现楼主所遇见的情况。
可通过改善柜体触头盒附近电场分部,或者是加强VCB的绝缘强度来处理。
2、受潮。
导致的原因还是触头盒的制造质量和热缩管的受潮。
处理办法可以现场通电48小时后进行工频验收。或稍有改善。
但是不提倡现场42kV三相对地。虽然简单省事,但风险极大,对元件的寿命、老化完全不顾。建议慎重。
回复
36楼
这种情况我认为是真空包里面的问题 灭弧室外表面或绝缘筒表面爬电的话整体耐压也能反映出来啊
回复
37楼
咦?可以频繁的打耐压吗?
回复
38楼
三人行必有我师,这是N人行,全是我老师哈!~十分感觉楼主,获益匪浅!~~~~~~~~~~
回复
39楼
三人行必有我师,这是N人行,全是我老师哈!~十分感觉楼主,获益匪浅!~~~~~~~~~~
回复
40楼
三相一同打与单相打区别是电容发生了变化,这种现象还不少,感觉是设计裕度欠缺。
回复
41楼
耐压试验泄露电流一般设在100毫安左右,楼主是否耐压设备容量太小了,属个人建议
回复