如题建筑这么做 我想让他调整 可是建筑不同意结构如何处理啊底层洞2400x2200上面层1200x1200

如题
建筑这么做
我想让他调整 可是建筑不同意
结构如何处理啊
底层洞2400x2200
上面层1200x1200
免费打赏
lurry5359
2009年08月08日 21:30:02
2楼
下面洞口大,上面洞口小,不可行,因为抗震性能不好.结构设计师一定要有自己的原则,不能听任建筑师和业主的意见,因为他们通常不懂抗震,而且是结构设计师对结构的安全终身负责的.
回复
alpha0948
2009年08月10日 09:02:20
3楼
下面洞口大,上面洞口小
回复
jene.1
2009年08月10日 13:30:23
4楼
为什么抗震性能不好,可以解释一下吗。谢谢了。
回复
lurry5359
2009年08月11日 21:01:27
5楼
下面的洞口宽2400,上面的洞口宽1200,那么就有1200宽的墙作用在楼面梁上,那么这个梁实际就相当于转换梁.结构设计中应尽量避免转换,因为转换会造成结构竖向刚度的突变.
回复
温员外
2009年08月13日 09:57:29
6楼
过梁配筋放大一些就可以了。如果是外墙,层层设梁
回复
zenghuazenghua
2009年09月05日 11:45:16
7楼
计算的时候按照大的洞口设置,后面把这部分的墙体按照荷载布置上去
最后出图时补充上去应该可以的吧
注意出图时圈梁啊、过梁等的构造哦!!!
回复
sjyzhc
2009年10月17日 01:06:03
8楼
这样当然可以,关键是洞口上面的梁怎么计算?
底层车库的住宅楼大多存在这样的情况.
回复
ningzi_19
2009年11月13日 18:57:30
9楼
可以,如果选用过梁图籍,一般把过梁荷载等级加大,如果手算配筋则按托墙梁算就可以了.
回复
lb830207
2009年11月17日 17:57:53
10楼
如果你下面洞口的过梁恰好是圈梁的话就没有什么问题。。。
如果不是就应尽量避免,不然你下面的过梁要拉很长而且界面会比较大,对于抗震来说是不利的。。。
如果不是在同一层,在两洞口之间的楼板下面要设置梁,梁两端搁置在墙端的柱子上,类似框架梁的做法。。。
回复
jilinpd
2009年11月17日 18:48:38
11楼
这个应该是没有问题的,设计不能一成不变啊。