已经接地了,仍然有静电击人是怎么回事?
漫天飞雪
2005年06月01日 12:13:22
来自于防雷减灾
只看楼主

多张木制工作台拼成20x1.5m大小,桌子上均包有1mm厚铝板,上有大量电脑等电子设备,用的是4平方的线将铝制桌面与配电箱内PE接地线相连,但仍然静电击人,请问是怎么回事?

多张木制工作台拼成20x1.5m大小,桌子上均包有1mm厚铝板,上有大量电脑等电子设备,用的是4平方的线将铝制桌面与配电箱内PE接地线相连,但仍然静电击人,请问是怎么回事?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月01日 12:16:06
2楼
总等电位联结。不只是和配电箱的PE母排相连。比如:防静电地板呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年06月01日 15:43:06
3楼
能否用配电箱内的PE母排来代替箱外的接地母排和等电位联结端子板来连接联结线?
不能。因配电箱内还有带危险电压的相线,检测等电位联结和接地时易不慎触及危险电压引发电气事故。
回复
漫天飞雪
2005年06月01日 22:02:24
4楼
1.这和地板应该没关系吧,因为桌子已经接地,静电应该通过地线释放了啊,如果你说地板没等电位也会被静电击到,那你看过文章或有过实际经验证明吗?

2.至于你说用配电箱内的PE母排来代替箱外的接地母排不对,我并没看到相关规定说不行(除了建筑的总进线配电箱要用等电位箱),也没看到所有的配电箱外都有"箱外的接地母排",另外我在实际中特别是厂房看到的保护地线都是直接接到配电箱内的PE母线排.

也许也是我一直都有错,请指正.
回复
leon_sncn
2005年06月01日 22:53:01
5楼
测测电阻!!!!!!!!!!!
回复
李兴龙机电科技
2005年06月02日 11:09:35
6楼
看看本版块我置顶的讲座,是有用意的。
回复
ycdq
2005年06月02日 14:33:36
7楼
以下是引用LIXINGLONG置顶贴
(6)、能否用配电箱内的PE母排来代替箱外的接地母排和等电位联结端子板来连接联结线。
不能。因配电箱内还有带危险电压的相线,检测等电位联结和接地时易不慎触及危险电压引发电气事故。
(7)、总等电位的接地母排和局部等电位联结的等电位联结端子板之间要否连通。
否。因这两者间并非一配电系统内上级和下级配电箱之间的关系,等电位联结的作用只是使人体伸臂范围(2.5m)内所接触的电位相等或接近而已。
(8)、当建筑物内出现故障电压时,总等电位联结将使整个建筑物电气装置对地电位升高,要否考虑建筑物出入口处的跨步电压。
否。对于1000V以下的低压电气装置不需考虑工频跨步电压。
(9)、浴室内本无PE线,其局部等电位联结是否需要与室外的PE线进行联结。
否。浴室内最忌出现不同电位,因不大的电位差就可能引起电击事故,而PE线可能因别处的故障而带电位,自浴室外引进无关的
PE线对防电击并无必要,反而引狼入室,增加一个引入不同电位的渠道。
回复
小天
2005年06月03日 19:55:17
8楼
浴室内本无PE线:
为什么 要是有PE线怎么办呢?
回复
zuoyeben
2005年10月13日 09:21:35
9楼
公司专业从事防静电工作台及相关物流设备的设计、开发、制造和
销售业务。产品主要应用于通讯、汽车、工业电子、航天航空等领域。产
品关键工艺原料全部从国外进口,产品质量达到国外同类型产品。作为一
家高新技术企业,公司正继续密切关注并紧跟国际市场和技术的迅猛发展,
大力开发高技术含量的新产品,以高质量的产品和高品质的服务来赢得更
多的信誉和市场。
产品描述: 防静电工作台特点
◆一、整体防静电性
◆(1):工作台本身磨擦不产生静电
◆(2):如果有外来静电时,工作台具有消除静电的功能,普通的防静电台垫只能横向导泄静电。
◆(3):工作台首创纵向导泄静电避免了静电通过工作区,从根本上杜绝了潜在静电对产品造成的损坏。
◆(4):桌面部分及防静电涂料(金属件)均为进口原材料。其性能达到永久性防静电。防静电效果为十年以上。
◆(5):高极格栅灯使用寿命为五万小时。

◆技术参数如下:
◆表面电阻: 106-109欧姆
◆体积电阻: 106-109欧姆
◆起电电压 〈 100V
◆产品符合欧洲EN-61340防静电标准
◆二、永久性防静电
◆ 工作台台面及金属部分系采用高科技材料,不需要另外加铺


上海新研电子工程有限公司
陈先生
13701680579
回复
zuoyeben
2005年10月13日 09:23:01
10楼
陈先生13701680579
回复
x56490
2005年10月13日 10:57:34
11楼
PE线未接地
回复

相关推荐