只看楼主

强标条文 4。3。5 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。问题1:风机水泵类末端负载保护可以采用电磁脱扣的MCCB加加继电器,短路保护由MCCB完成,过负荷时热继电器辅助触点接通报警信号装置,可以满足规范要求。各位同行是否还有其他做法?2 第一级配电处如仅采用电磁脱扣的断路器,如何作用于信号?各位如何处理的?3 对于防火卷帘,应急照明等的配电回路你们当地审图部门允许用微断吗?

强标条文 4。3。5 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。问题
1:风机水泵类末端负载保护可以采用电磁脱扣的MCCB加加继电器,短路保护由MCCB完成,过负荷时热继电器辅助触点接通报警信号装置,可以满足规范要求。各位同行是否还有其他做法?
2 第一级配电处如仅采用电磁脱扣的断路器,如何作用于信号?各位如何处理的?
3 对于防火卷帘,应急照明等的配电回路你们当地审图部门允许用微断吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月01日 10:48:48
2楼
有的做法直接取消热继电器;
小型的消防设备可以用D型曲线的微断。
回复
han2003
2005年06月01日 10:51:19
3楼
参看福建的研讨会纪要吧。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=137077&boardID=219
回复
hbsjzsjy
2005年06月01日 11:28:42
4楼
有的做法直接取消热继电器;
小型的消防设备可以用D型曲线的微断。

应该是错的!取消热继电器与D型曲线与过负荷只报警不跳闸好象没什么关系。
福建的研讨会也拜读了,主要是第二条,大家究竟是怎么实现的?
回复
zuoxaomin
2005年06月01日 11:28:45
5楼


ABB还有K曲线,更适合电机
D曲线过载脱扣为1.05倍
K曲线过载脱扣为1.3倍
回复