我现在的项目上是两个单元连体的高层,中间伸缩峰轴线间距450mm,两边墙厚为250mm轴线居中。也就是两堵墙之间的净距为200mm。想请教下伸缩缝处的剪力墙模板怎么支?
我现在的项目上是两个单元连体的高层,中间伸缩峰轴线间距450mm,两边墙厚为250mm轴线居中。也就是两堵墙之间的净距为200mm。想请教下伸缩缝处的剪力墙模板怎么支?
2楼
这个是我公司一个项目类似情况的做法,提供给你参考一下,中间的模板和聚苯板就不用拆了,顶模棍主要是控制中间模板和聚苯板的位置,对拉螺栓是控制墙体截面尺寸的
回复
3楼
图是现画的,画的不怎么好,大概意思就那样,大家要是有好的方法可以讨论一下
回复
4楼
我们考虑把模板拆出来的,毕竟是34层的模板不拆出来比较浪费,领导不同意
回复
5楼
要不考虑拆一边模板?
回复
6楼
确实是一个施工中很现实的问题,看了半天没有想到什么好办法。看看哪位施工高手能给个好的施工方案啊·~~~:lol
回复
7楼
2楼的大虾方案稍微变动下应该可以解决吧。就是在剪力墙施工的时候加PVC套管,在一面墙施工完毕拆模后PVC套管不取出,另外一面墙关模时可以借用那个套管,加上穿墙螺杆,中间加撑杆以固定尺寸,应该可以达到楼主的要求。:handshake
回复
8楼
考虑你要回收模板问题,重新设计支模方式,下面具体说明一下
回复
9楼
想了半天,想出个这样的方法,你看看,大家可以讨论一下
回复
10楼
我们现在的做法比较接近你的方法,这个方法个人感觉还是比较:handshake 使用的。谢谢大家的支持给我这么多建议
回复