0.3mpa的蒸汽进汽水热交换器,凝水出水温度80度,请问疏水阀后的背压是否足够使凝水抬高4。5米排放?
0.3mpa的蒸汽进汽水热交换器,凝水出水温度80度,请问疏水阀后的背压是否足够使凝水抬高4。5米排放?
免费打赏
sulys0
2005年06月01日 09:57:31
2楼
什么样型式的汽水换热器?是水平放置还是垂直放置的呢?在换热器内的压降可以估算么?如果用我们这种型式的换热器,完全可以。换热系数很高,压降很低。
回复
zht2004
2005年06月02日 08:34:01
3楼
不行,而且所谓的“能否抬高4。5米排放与凝水出水温度80度”没啥关系啊