一个单元六户的高层采暖水井怎么布置
wuyuyu8186
wuyuyu8186 Lv.4
2009年08月04日 14:37:05
来自于采暖供热
只看楼主

第一次做北方的工程,几栋18层的高层住宅,有的一个单元六户人家,核心筒就一个采暖管道井,甲方决定用散热器的形式我从图集中看到大于三户的,宜在采暖水管井中设置集分水器。这样好像管道井很紧张(多了横管的几个阀门)。能不能就在总立管上水平拉出一对主管,然后各户的供回水支管均从这对主管引走,热量表和阀门都在竖直管上安装,这样管井1800*450就差不多够了[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-8-10 16:35 编辑

第一次做北方的工程,几栋18层的高层住宅,有的一个单元六户人家,核心筒就一个采暖管道井,甲方决定用散热器的形式
我从图集中看到大于三户的,宜在采暖水管井中设置集分水器。这样好像管道井很紧张(多了横管的几个阀门)。能不能就在总立管上水平拉出一对主管,然后各户的供回水支管均从这对主管引走,热量表和阀门都在竖直管上安装,这样管井1800*450就差不多够了

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2009-8-10 16:35 编辑 ]
免费打赏
wuyuyu8186
2009年08月10日 16:36:18
2楼
大人帮帮忙哦,学习是件快乐的事
无人可问,真是件纠结的事:(
回复
wuyuyu8186
2009年08月10日 17:28:47
3楼
炸没人理我呢???
回复
dqsygsj105840331
2009年08月11日 10:10:54
4楼
18 层住宅,一个单元六户?你是在哪本图集看到的?为什么非要做井呢?
回复
f_jg2003
2009年08月11日 15:42:24
5楼
“在总立管上水平拉出一对主管,然后各户的供回水支管均从这对主管引走” 没什么不可以。这对横管就作为分集水器用。
回复
zhhjlony
2009年08月11日 22:26:19
6楼
想法挺好,把你所谓的那对横主管中的流速控制一下,作为分计数器。 这样的设计很常见。 就是注意只有一个管井,这些供回水管比较密集,会导致将来核心筒走廊过热。 最好对这些埋地敷设的管子做保温护套。
回复
wuyuyu8186
2009年08月13日 09:12:28
7楼
谢谢楼上的几位
再问个问题,一般来说,敷设在垫层内的供回水管的最小间距是多少呢?我用的是75.
还有怎么解决敷设在垫层内的采暖管与给水管的交叉问题。
回复
f_jg2003
2009年08月14日 09:07:43
8楼
间距75应该问题不大,垫层内的采暖管与给水管尽可能避免交叉。
回复
wlq258702
2009年08月14日 21:10:02
9楼
以采暖管为主,给水管避让。
回复
yangzj01643
2009年08月15日 08:43:01
10楼
一个单元六户的采暖系统用的分集水器的管径
应在正常设计的管径基础上再加大一号
这样分集水效果更好
此意见供参考,个人的一点看法