求教!冷水机组的低压问题!
jieyou111
jieyou111 Lv.2
2009年08月03日 09:07:45
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组,刚开始运行时,高压是正常的,但是低压很高,制冷效果不好,请问各位前辈都可能是哪些原因造成的?谢谢还有所谓的冷媒是指制冷剂(氟)吗?[ 本帖最后由 jieyou111 于 2009-8-3 11:19 编辑 ]

冷水机组,刚开始运行时,高压是正常的,但是低压很高,制冷效果不好,请问各位前辈都可能是哪些原因造成的?谢谢
还有所谓的冷媒是指制冷剂(氟)吗?

[ 本帖最后由 jieyou111 于 2009-8-3 11:19 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2009年08月03日 14:41:49
2楼
刚开始运行时,低压很高,这是正常现象。因为停机后系统热负荷高了,停机后积存在蒸发器中的液体随外界温度的升高而提高了压力,这是刚开机必然会出现的现象。如果停机后倒液现象严重,刚开机还会产生潮车现象,压缩机的吸排气温度和油温都很低,机体出现结露甚至结霜,此时的制冷效率低。
冷媒本来是指载冷剂,但不少人都指制冷剂。
回复
jieyou111
2009年08月03日 17:30:59
3楼


倒液是指蒸发器内温度升高而使压力过大,使制冷剂液体被迫回流,可以这样理解吗?
还有潮车现在可以做下解释吗?晚辈是制冷中的新人,没听过潮车这个名词,还望各位前辈不吝赐教。谢谢!
回复
lizhaohonglx
2009年08月14日 10:05:22
4楼
低压到底多高?看看有没有吸气带液?压缩机有没有结露?严不严重?如果有而且很严重,就把膨胀阀调小,或者换个小点的阀芯。
回复
ruyilyf
2009年08月14日 15:26:22
5楼
潮车还真没听过,请荣昌老师给以解释,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开