微型断路器的使用问题
fairyydd
fairyydd Lv.2
2009年08月02日 14:54:52
来自于断路器
只看楼主

在使用微型断路器的过程中遇到一个问题:如果是2P的断路器,可否将其中的N作为L来使用??在照明回路中,是不是可以这样使用??请各位大侠帮帮忙,这个问题我很迷惑啊

在使用微型断路器的过程中遇到一个问题:如果是2P的断路器,可否将其中的N作为L来使用??在照明回路中,是不是可以这样使用??
请各位大侠帮帮忙,这个问题我很迷惑啊
免费打赏
seraphao
2009年08月02日 18:00:15
2楼
2P的断路器,每一级都是同样的结构,但是不要接两个回路,因为2P的每一级都是同时合闸、同时开断的。
回复
liqing126
2009年08月02日 18:14:20
3楼
2P断路器没有关系,可以的,但是1P+N就不行了
回复
gsjqqxy
2009年08月02日 21:16:25
4楼
楼上两位说的都很对!
回复
cgy918
2009年08月02日 22:19:42
5楼
其实构造上2P,3P里面都是独立的,和1P一样的,只是2P、3P的用连杆连结一起,只要有1个动作,整个都会动作
回复
han2003
2009年08月02日 22:56:14
6楼
规范对这种使用方法是反对的,但是没有提到2p的,只提到3p的,原理是一样的
民规:
10.7.7 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
条文说明
10.7.7 因照明负荷主要为单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。

如果采用2P开关,则每一极都需要具备自己的短路和过载保护,不能采用1P+N型。
回复
混在电气
2009年08月03日 10:22:54
7楼
为什么要这么干呢,且不说别的,这种做法不是很别扭吗?换两个1P的不行吗?
回复
wenyp1127
2009年08月03日 10:46:47
8楼
既然楼主提到有个N,那肯定就是1P+N的,并非2P的,只是看起来象2P而已!
肯定不能当2P的一样使用!
回复
yingying20
2009年08月03日 16:45:57
9楼
最好不要这么用..
真这么用,也没什么问题把.
楼主 是2P当1P+L的。。
切断n线而已
回复

相关推荐

APP内打开