请教关于电动机怎么选择断路器的问题
sdjsbwj
sdjsbwj Lv.2
2009年08月01日 20:14:59
来自于断路器
只看楼主

打个比方现有1台5.5KW的风机 额定电流是12A考虑电机启动电流 断路器保护选用C65N系列D型曲线20A那么此断路器的前一级电源断路器能不能选用C65N系列C型曲线25A还有2.2KW以下电机 选用C16A的微断可不可以本人的想法是 就算瞬间启动电流峰值也就差不多16A左右 使用C型脱扣应该没有问题 过载保护有热继电器请大家指点 谢谢

打个比方现有1台5.5KW的风机 额定电流是12A
考虑电机启动电流 断路器保护选用C65N系列D型曲线20A
那么此断路器的前一级电源断路器能不能选用C65N系列C型曲线25A
还有2.2KW以下电机 选用C16A的微断可不可以
本人的想法是 就算瞬间启动电流峰值也就差不多16A左右
使用C型脱扣应该没有问题 过载保护有热继电器

请大家指点 谢谢
免费打赏
xp9999xp
2009年08月02日 05:55:38
2楼
1、首选计算电动启动尖峰电流,鼠笼异步电动机的堵转电流为额定电流的6~7倍,断路器的瞬时脱扣电流应不小于启动电流的2~2.5倍。12*6*2=144(A),C型瞬时动作电流一般在3~5倍额定电流,启动时25A C型微断仍有很大可能误动作。
2、作为电动机负载的配电保护开关,除非电动机容量很小可考虑用D型微型断路器外,建议采用塑壳断路器。微型断路器在较大电流持续工作时发热很厉害。曾做过一个工程,用D型微断带空调负荷(12KW/台),开关电流40A,台数较多,工作时没有误动过,但烫手,一个月后全部改用塑壳开关。
回复
helloxiaoguo
2010年08月19日 23:19:54
3楼
基本同意楼上所说!
回复
helloxiaoguo
2010年08月19日 23:24:51
4楼
不过5.5kW电机启动电流查手册为83A,瞬动脱扣至少要在83x2.2=182.6A以上,25A的C型微断八成要跳了。
第二个问题,楼主的选择理论上估计可行,但计算可不是你那么说的,而应该:
查手册,2.2kW电机启动电流大约36A,瞬动脱扣至少要在36x2.2=79.2A以上,16A的C型微断应该可以满足。
理论也只是理论,现场操作谁也说不准,所以还是建议选D型脱扣或塑壳。另外找一家大厂的样本,其动作配合应是经过试验的,比单纯的理论计算更符合实际。

[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-8-19 23:35 编辑 ]
回复
iloveing
2010年08月20日 08:19:06
5楼
2010年09月16日 16:16:22
6楼
谢谢,又长知识了
回复
lan790412
2010年09月16日 16:40:14
7楼
塑壳断路器啊,微型断路器不行的,保护不了电机的。德力西的说明书上写的很清楚,不适合电动机的保护,其他品牌的估计也是如此。
回复
dingzl_81
2010年09月16日 21:34:57
8楼
学习下,一直没分清这两种管
回复
mzj121105
2010年11月13日 23:07:40
9楼
根据我的经验,微型断路器由于其体积的限制及本身工艺要求和使用范围来讲,对于电动机这种负载来说,不推荐使用它来作为电动机的启动和保护装置。而更多地考虑符合要求的塑壳断路器。微型断路器在电动机运行时会发烫,虽然短时间内不会造成回路故障,但势必会影响断路器的寿命,大大增加了风险。对用户来讲是得不偿失的。况且如果你选用比正常选配值大的微型断路器,其成本也会升高,而且也起不到应有的保护作用。
回复
tzh188
2011年03月09日 12:53:20
10楼
塑壳断路器啊,微型断路器不行的,保护不了电机的。德力西的说明书上写的很清楚,不适合电动机的保护,其他品牌的估计也是如此。
回复
huangzhihua1983
2012年06月29日 10:20:32
11楼
,路过学习了!
回复

相关推荐

APP内打开