外墙构造柱问题
guoyue-yin
guoyue-yin Lv.4
2009年07月31日 22:58:56
只看楼主

经常碰到框架结构开间为6m,中间开了一个3m的窗,按照抗规墙长超过层高两倍要加构造柱,还有构造措施,超过5M的填充墙中间要设构造柱,这种情况应该设构造柱,应该怎么设啊?是窗的一边设一个,还是窗两边都设,还是窗下墙正中的地方设一个,我还见过,在过梁上边中间也设一个。不知道大家怎么看。

经常碰到框架结构开间为6m,中间开了一个3m的窗,按照抗规墙长超过层高两倍要加构造柱,还有构造措施,超过5M的填充墙中间要设构造柱,这种情况应该设构造柱,应该怎么设啊?是窗的一边设一个,还是窗两边都设,还是窗下墙正中的地方设一个,我还见过,在过梁上边中间也设一个。不知道大家怎么看。
免费打赏
hhhgggllll
2009年08月01日 13:27:24
2楼
窗两边都设构造柱,一般情况下都能满足构造要求。
回复
guoyue-yin
2009年08月01日 23:25:57
3楼
2楼说的情况的话,是不是有点浪费啊,整个房子,每个开间两个构造柱
回复
zhw250
2009年08月02日 00:03:20
4楼
按照我们院的习惯做法, 是在窗两侧分别设置构造柱,
不需要过梁上中间设构造柱!!!
回复
iwgbl
2010年09月27日 15:11:49
5楼
窗两边设,同意楼上
回复
iwgbl
2010年09月27日 15:24:11
6楼
可参看图集 <西南05g701(一)(二)(三)(四)>
回复
sxiaoy
2010年09月28日 16:09:50
7楼
本来就应在窗的两侧都设的
回复
jeff.gjf
2010年09月28日 22:57:16
8楼
我觉得构造柱的设置 按抗规来就差不多了 毕竟砖混都做了这么多年了 还是比较成熟的