消火栓系统阀门问题(附图)
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2009年07月31日 21:24:33
只看楼主

7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:1,水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个2,立管的两头必须设阀门,3,环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....想搞清楚,附图,向大家请教。

7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:

1,水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个

2,立管的两头必须设阀门,

3,环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....

想搞清楚,附图,向大家请教。

阀门问题.jpg

免费打赏
fuhanming
2009年08月01日 08:30:14
2楼
总共有四根立管,在检修的时候最多可以关闭两根:可以在23,34,BC,DE之间各设一个!!不知可对????
回复
nanxiao2008
2009年08月01日 23:34:19
3楼
你好:CD之也要设一个
回复
造杯水
2009年08月02日 08:14:09
4楼
是这样的图吧: 2.JPG
回复
zhouxu360
2009年08月02日 09:38:43
5楼
消火栓系统阀门问题(附图)
回复
h2o2007
2009年08月02日 14:53:16
6楼

一直都是这么做的,立管再多都没问题(只要立管底部和顶部有阀门)
回复
造杯水
2009年08月02日 15:13:51
7楼
这样图更能说明问题:
1.JPG
回复
zhongguowu13
2009年08月03日 14:16:34
8楼
去建筑超市论坛找答案吧
回复

相关推荐