现在本人有个工程,地下人防总共5900平米,分别3964平米、1936平米划分为两个防火分区,其中3964平的作为六级人防物资库防护单元,平时做车库,其余一个单元为二级人员掩蔽单元。3964平的车库如何划分他的防烟分区?我知道每个防烟分区的面积最大不能超过2000平,若采用顶板下突出500的粱来划分则有很多,550、650、750高的梁很多,不知道采用哪种方式划分比较好,请各位高手指点!!
现在本人有个工程,地下人防总共5900平米,分别3964平米、1936平米划分为两个防火分区,其中3964平的作为六级人防物资库防护单元,平时做车库,其余一个单元为二级人员掩蔽单元。3964平的车库如何划分他的防烟分区?我知道每个防烟分区的面积最大不能超过2000平,若采用顶板下突出500的粱来划分则有很多,550、650、750高的梁很多,不知道采用哪种方式划分比较好,请各位高手指点!!
22楼
路过 学习了
回复
23楼
刚接触防排烟这方方面的内容,看了很多这方面先前的资料猜猜猜都很多细节方面都很不了解,希望能从各位这里学到多一点的知识,哈哈……
回复
24楼
2楼正解!一般按第二种方法做
回复
25楼
19#楼说的很对啊,不知道20#楼说那些是什么意思?不理解!!!
回复
26楼
同意划分防烟分区的做法,只是当怎么划分?用挡烟垂壁吗?
回复
27楼
一, 在每个防烟分区都设排烟风机排烟,一台送风机补风(如果有车道入口可不设补风机),向结构要条件图,找到扣除楼板厚度还大于500的梁,在平面图中画出防烟分区线。
二,设置一台满足两个防烟分区排烟的风机,向结构要条件图,找到扣除楼板厚度还大于500的梁,在平面图中画出防烟分区线,在每个防烟分区内都设置排烟口,火灾时开启找或区域的排烟口排烟,(这中排烟方式只适合排烟专用,不适合平时与火灾时共用一套系统)
回复
28楼
防烟分区还是不宜超过2000,为了保证烟气不扩散,应在梁下加500的挡烟板(考虑你的管道在什么位置)。一套进风系统就可以,排烟系统两套即可,在大面积区,两个防烟分区共用一个排烟系统。
回复
29楼
1 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2;车库不宜超过2000m2;
5 当防烟分区的建筑面积超过规定,且设置挡烟垂壁确有困难,可将排烟区域的防烟分区划分成几个负担的建筑面积不超过规定的排烟系统,几个系统风量总和应为整个排烟区域的排烟量,但各排烟系统应同时动作;
6 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
回复
30楼
好好学习 天天向上 好好学习 天天向上 好好学习 天天向上
回复
31楼
"两套排风,一套进风",我们这边基本都是做"两套排风,两套进风",我不知道一套进风是怎么考虑的,规范要求补风量不小于50%,不宜大于80%.是选用双速风机,还是按80%补风,如果两套排烟都运行,补风量就小于50%,而且一套进风,风量大,管道怎么保证车库净高,是提高风速吗,请高手指点一下,谢谢
回复