例:选择DZ47-63小型断路器,脱扣曲线:5IN--10IN,经查资料,一般认为在5IN--10IN之间的电流值不确定能否脱扣,5IN以下不脱扣,10IN以上肯定脱扣,那如果实际选型中,脱扣电流整定到8IN,必须脱,那么这个型号还能用吗?是否定货时通知厂家? (当然脱扣电流可调的是个例外,在此不讨论)请大侠指正!!
例:选择DZ47-63小型断路器,脱扣曲线:5IN--10IN,经查资料,一般认为在5IN--10IN之间的电流值不确定能否脱扣,5IN以下不脱扣,10IN以上肯定脱扣,那如果实际选型中,脱扣电流整定到8IN,必须脱,
那么这个型号还能用吗?
是否定货时通知厂家? (当然脱扣电流可调的是个例外,在此不讨论)
请大侠指正!!
2楼
首先你的产品选型已经定了下来,而且你自己也比较了解了,我就不在多说了
就一句:为什么不买好一点的呢?
回复
3楼
断路器有两个脱口保护功能:1、过载;2、短路。看你的意思应该是说的短路保护,是由电磁脱口的。5ln一下是电磁脱扣器不动作(样本),并不代表热磁脱口也不动作。热磁脱口的动作电流是1.45ln,时间是1h。另外微断是不能调脱口特性,只有塑壳才有。
回复
4楼
楼上的兄弟,我知道这一款的断路器是不可调的,所以我拿出来请教大家,我想知道的更详细一点,遇到类似情况应该怎么办?
我买可调的当然不是问题了,不过就是想搞清这个东西
因为实际中也真有校验时,脱口的整定电流会出现我说的这种情况,搞技术嘛,喜欢追根究底,:)
回复
5楼
你说的没错.
所以校验时,按照需要,取对应的最不利情况下的两个极限参数,5In或者10In
如果你固定在8In才能满足你设计要求,明显是设计的时候没考虑这个问题,
回复
6楼
电流在8ln是可以跳闸的。
回复
7楼
哈 ,楼主的这个问题有意思,关注下,看看有没有神回复,实际应用的我也不懂~
回复
8楼
你说的没错.
所以校验时,按照需要,取对应的最不利情况下的两个极限参数,5In或者10In
如果你固定在8In才能满足你设计要求,明显是设计的时候没考虑这个问题,
回复
9楼
过来学学看看过来学学看看
回复
10楼
过来学学看看
回复
11楼
楼主所说的这个问题,我也来说一二句,你所问的是DZ47-63型小型断路器,但没有具体说明脱扣曲线是C还是D型的(因为这二者的脱扣特性不一样,所以它的磁脱扣的电流也不一样),按你所说的“脱扣曲线5IN--10IN”来判断应该是C,如果是脱扣电流整定到8IN的话,应该选择C型就可以了。
我们说说DZ47-C63小型断路器为什么的磁脱扣为什么在5I~10IN脱扣(瞬时短路电流),因为是磁脱扣器,是电磁线圈组成的,每个产品在生产时的特性不能做到完全一致,它做不到非常精确的整定值(要想做到精确只有电子脱扣器),而且小型断路器的磁脱扣是不可调的,所以在产品的技术资料只能标注5IN--10IN,就看你所用的具体产品(精确到每一个)它的特性到底是多少,可能是5.5IN也有可以是7IN,或者是8IN,再有可能是9.5IN,总之就是,看每一个产品的特性,只能是在5I~10IN就算合格。