梁上生墙、柱问题
akang0418
akang0418 Lv.2
2009年07月30日 14:32:45
只看楼主

施工中遇见一个问题,转换层框支梁的高度为2000mm,而在03G-101中67页图示显示梁上墙、柱的插筋没有具体标注,但是看图示为梁底,这样的插筋是否太浪费(直接到梁底),且图示为U形钢筋,现场根本无法施工,该如何处理,是否插筋一定要伸至梁底部,请专家帮忙计算解决,谢谢!!!!!!!!!

施工中遇见一个问题,转换层框支梁的高度为2000mm,而在03G-101中67页图示显示梁上墙、柱的插筋没有具体标注,但是看图示为梁底,这样的插筋是否太浪费(直接到梁底),且图示为U形钢筋,现场根本无法施工,该如何处理,是否插筋一定要伸至梁底部,请专家帮忙计算解决,谢谢!!!!!!!!!

框支梁上墙、柱.jpg

免费打赏
guojingbo0619
2012年10月20日 22:56:17
2楼
对 这个问题按03G图集做法现场很难实现 。现场按11G101第90页做 墙筋下插1倍锚固长度,剪力墙柱筋下插1.2倍锚固长度。
回复
zyl19911001
2012年10月21日 15:05:48
3楼
是这样的吗
?11G可是有12倍D弯钩哦,竖直段为大于0.5倍锚固
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月21日 20:30:20
4楼
哪个说要插到梁底的三,不带这么忽悠的嘛
回复

相关推荐