菜鸟求教低压电缆选定问题
spd994242
spd994242 Lv.2
2009年07月30日 07:54:15
只看楼主

有小区计35户,每户设备容量15KW,每户装单相10(40)A表。由电房低压馈线柜引出一路电缆至电缆分接箱,然后由电缆分接箱引至2套集装表箱。问题:低压馈线柜至电缆分接箱电缆选多大截面、电缆分接箱至集装表箱电缆选多大截面。

有小区计35户,每户设备容量15KW,每户装单相10(40)A表。由电房低压馈线柜引出一路电缆至电缆分接箱,然后由电缆分接箱引至2套集装表箱。

问题:低压馈线柜至电缆分接箱电缆选多大截面、电缆分接箱至集装表箱电缆选多大截面。
免费打赏
lytliangyantao
2009年07月30日 09:23:24
2楼
1、15KW与单相10(40)表不匹配。
2、Pe=35×15×0.55=288.75;Ijs=288.75/0.67/0.9=479A整定为598A。则馈线柜到分接箱电缆可选2×(YJV4×120+E70)。分接箱再分出的缆参照以上计算。
回复
spd994242
2009年07月30日 09:35:59
3楼
非常谢谢!!:) :) :)
回复
xp9999xp
2009年08月01日 18:16:19
4楼
15KW只是设备安装容量,如果只是一般性住宅,应再0.4~0.5的系统作为计算容量;如果是别墅取15KW作计算容量,则建议用三相供电。按一般性住宅来计算的话,Pe=15*(0.4~0.5)=6~7.5KW/户,如果取7KW/户,Pc=7*35*0.5=122.5KW,,Ic=122.5/1.732/0.38/0.9=206.8A,选额定电流400A的开关,整定电流225A或250A,电缆用4x120+1x70或4x150+1x70。这样应该没有问题。