工厂照明设计的困惑
lgkvj
lgkvj Lv.2
2009年07月28日 16:46:32
来自于照明工程
只看楼主

我在工厂设计中,备用照明很常见。特别是现在新的医药洁净设计规范中,备用照明要求达到相当的的比重了!可困惑也来了审图要求说:备用照明和正常照明要不同回路!说是好说,可做起来超级麻烦!比如一间屋子,9盏荧光灯,其中3盏为应急(自带蓄电池)作为备用照明!原来设计中,直接一个回路就带了全部!现在还要分开,这个屋子要来两路电--一路正常照明 一路备用照明! 为了减少控制的麻烦 这3个备用照明的灯最好一路控制了

我在工厂设计中,备用照明很常见。特别是现在新的医药洁净设计规范中,备用照明要求达到相当的的比重了!
可困惑也来了
审图要求说:备用照明和正常照明要不同回路!
说是好说,可做起来超级麻烦!
比如一间屋子,9盏荧光灯,其中3盏为应急(自带蓄电池)作为备用照明!原来设计中,直接一个回路就带了全部!现在还要分开,这个屋子要来两路电--一路正常照明 一路备用照明! 为了减少控制的麻烦 这3个备用照明的灯最好一路控制了
免费打赏
lgkvj
2009年07月28日 16:48:06
2楼
说个极端的情况
一个屋子里两个灯,一个正常 一个应急!按审图要求也必须来两个回路了!一个正常回路 一个备用回路
回复
lgkvj
2009年07月28日 16:51:34
3楼
还没完呢
疏散照明也要求和正常照明分开!
原来一个走廊里有5个灯,其中两个加应急了,另外带3个标志灯!原来一个回路带了就OK了!
现在也要求分开!
一路正常照明(带3个不加应急的)和一路疏散照明(带2个应急的和3个标志灯),对控制很麻烦

不知道各位是平时是如何做的呢??????????难道我以前做的都有问题吗?????
回复
lgkvj
2009年07月28日 16:58:51
4楼
然后还提了个问题
要求照明配电箱的出线必须单回路单管(特别是穿SC管)
比如12个出线 必须穿12个管
以前都是满足单管小于8根就可以 必须2/3回路穿一个管子 !现在说不可以 必须单管单回路
回复
加肥猫
2009年07月29日 10:08:36
5楼
审图公司有点过分了,不防把照明箱做成双电源的更保险
回复
poordaya
2011年05月24日 12:47:58
6楼
不是很了解,学习中。
回复
woshiyu168
2011年05月24日 16:11:00
7楼
正常情况下是要分开的 没什么可奇怪的啊
回复