正在做一个燃油锅炉房,日用油箱供油间打算采用蒸汽灭火。请各位达人给点意见:1. 蒸汽灭火系统设计参数怎么确定2. 蒸汽喷射采用何种方式,流量如何界定?谢了,先。
正在做一个燃油锅炉房,日用油箱供油间打算采用蒸汽灭火。
请各位达人给点意见:
1. 蒸汽灭火系统设计参数怎么确定
2. 蒸汽喷射采用何种方式,流量如何界定?
谢了,先。
2楼
燃油锅炉 蒸发量为2+5 t/h. 按照建规 规定>2t/h宜设置蒸汽灭火系统。 ( 老版的)
能否参照气体灭火系统设计规范吗?因为蒸汽灭火系统不在气体灭火系统规范的规定范围内。
[
本帖最后由 zzj2002 于 2009-7-29 14:30 编辑 ]
回复
3楼
关于蒸汽供给强度,石化规 规定如下:
第7.6.5条 灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;
二、加热炉管回弯头箱为0.0015kg/s·m3。
固定式筛孔管布置规定为:
室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头
只是这种做法是否适用于锅炉房的供油间,存在疑问。有无相关的规范规定,包括固定式筛孔管的具体要求。
回复
4楼
怎么没人来?
没人顶,自己定。
回复
5楼
怎么没人回应呢?
“蒸汽灭火装置一般由蒸汽源,蒸汽分配箱,输汽干管,蒸汽文管,配汽管等组成.把蒸汽施放到燃烧区,使氧气浓度降至一定程度,从而终止燃烧.
试验得知,对于汽油,煤油,柴油,原油的灭火,燃烧区每立方米空间内水蒸气的量应不少于0.284kg.”
按上所述,在多长时间内达到0.284 是符合规定 符合实际的呢?
回复
6楼
水蒸气系不燃的惰性气体,也是一种廉价的灭火介质。它能稀释或置换燃烧区内的可燃气体(蒸汽)和助燃气体,并降低这两种气体的浓度,从而达到有效窒息灭火的作用。根据灭火实战的经验证明,当封闭空间内的空气中含有30%以上的水蒸气时,即能熄灭大多数油类火灾。但是,要成功地淹没灭火,不仅需向燃烧区内喷射足够数量的蒸汽,而且要求在短时间内使燃烧区空间内迅速形成蒸汽幕,使蒸汽达到有效的灭火浓度。
系统的特点 1. 优点
蒸汽灭火系统具有下列优点:
(1) 设备简单、安装方便、使用灵活、维护容易;
(2) 蒸汽价格低廉,设备费及安装费均较低,是一种经济可靠的灭火系统;
(3) 同其他气体灭火系统相同,淹没性能好,可以扑救空间各点火灾;
(4) 扑救
高温设备火灾时,不会引起设备热胀冷缩的应力而破坏设备。
2. 限制性
蒸汽灭火系统不适用于下列场合:
(1) 遇水蒸气发生剧烈化学反应和爆炸等事故的生产工艺装置和设备;
(2) 冷却作用不大,不适用于体积大、面积大的火灾;
(3) 蒸汽冷凝水具有腐蚀作用,不适用于扑救电气设备、精密仪表、文物档案及其他贵重物品火灾。
蒸汽灭火系统可分为固定式蒸汽灭火系统和半固定式灭火系统两类。
1. 固定式蒸汽灭火系统:一般由蒸汽源、输汽管道、筛孔喷汽管(蒸汽幕)等组成
2. 半固式蒸汽灭火系统,一般由蒸汽源、输汽干管、支管、接口短管(接头)及蒸汽喷枪等组成.
回复
7楼
不错,:victory: 我也做这个.
回复
8楼
:lol
给点建议撒,楼上滴,设计参数怎么取?
回复
9楼
:Q 此门敞开,欢迎进来!
设计手册中规定如下:
设计参数(固定式系统):
蒸汽用量=0.284x(室内空间体积)
蒸汽喷射强度:0.0015~0.005Kg/s m3 (根据房间的密闭程度而定)
喷射时间:不大于3min
配汽管上排汽孔直径3~5mm,从进汽端开始至末端孔径宜从小到大;排汽孔间距30~80mm;排汽孔应使蒸汽水平喷射;
配汽管离地高度200~300mm;坡度0.003,低洼处设疏水阀;
蒸汽控制阀宜设在室外;
各位达人在设计中有何建议?
[
本帖最后由 zzj2002 于 2009-7-29 10:38 编辑 ]
回复
10楼
配汽支管的数量和管径虽然手册中给出,谁知道是如何计算出来的?
[
本帖最后由 zzj2002 于 2009-7-29 10:37 编辑 ]
回复
11楼
论坛人气不足啊, 加把火!
回复