VV3X240+2X120的电力电缆,负载电流460A,约一小时左右,感觉烫手,温度达到62度,正常吗?
VV3X240+2X120的电力电缆,负载电流460A,约一小时左右,感觉烫手,温度达到62度,正常吗?
2楼
正常,低于90度就没有问题。:call: :handshake
回复
3楼
PVC电缆线芯长期允许工作温度是70度,YJV电缆长期允许工作温度是90度。
回复
4楼
LZ没有把电缆的敷设情况说明清楚
回复
5楼
桥架上敷设,我现在说的温度这个地方,是电箱里开关上下端接线的位置
回复
6楼
学习 学习 :)
回复
7楼
不正常,虽然YJV电缆线芯允许最高工作温度是90度,但你设计时应该不可能是按90度时的载流量来选电缆,如果是按40度环境选择的,温度升高载流量会下降,长时间工作很危险的。