请教10kV变电站设计方面的问题,
082174
082174 Lv.2
2005年05月30日 11:16:10
只看楼主

有一由网供的10kV小型变电站,企业自备低压发电机组,升到10kV电压后送至变电站的10kV母线,供电公司要求具有机械和电气两套闭锁装置,以防止企业反送电.倒电操作是在另一路电源停电后.且不并列运行.请教一个合理的设计方案..

有一由网供的10kV小型变电站,企业自备低压发电机组,升到10kV电压后送至变电站的10kV母线,供电公司要求具有机械和电气两套闭锁装置,以防止企业反送电.倒电操作是在另一路电源停电后.且不并列运行.请教一个合理的设计方案..
免费打赏
meibaoliangg
2005年05月31日 22:45:54
2楼
采用备用电源自动投放装置就可以解决问题了。
回复
zzchq
2005年06月02日 08:07:01
3楼
同意二楼的意见
回复
nbtianan
2005年06月07日 15:38:54
4楼
是个互锁问题,很简单的,学业不精呵!
回复
0725yanzhangjie
2005年06月28日 16:34:27
5楼
现在的开关柜多半都有电气联锁,可以设置电网进线柜和自备电站的进线柜不可同时合闸,至于备自投,现在大多数厂家生产的备自投装置都可以根据运行的实际情况进行设置,不存在问题。
回复