规范8.4.2.9条说:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统……我想请教一下,这里面的“其他建筑”是什麽概念?是否是代表着寒冷地区(比方说山东)的非采暖建筑可以采用干式消防系统?非采暖的公建也可以吗?谢谢大家
规范8.4.2.9条说:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统……
我想请教一下,这里面的“其他建筑”是什麽概念?是否是代表着寒冷地区(比方说山东)的非采暖建筑可以采用干式消防系统?非采暖的公建也可以吗?谢谢大家
2楼
刚接触到一个寒冷地区的项目,帮楼主忙顶一下,希望做过的热心解答一下
回复
3楼
“其他建筑”指的也许是对水灭火系统有特殊要求的建筑
回复
4楼
不知道山东的公共建筑不采暖是否满足公共建筑室内冬季温度的要求,如果能满足,说明室内没有结冻的危险,公建页没有必要用干式的。
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
我对这条的理解是:因为北方的厂房在不采暖的情况下能够满足工人在上班时间的工作温度要求,比方说,应为厂房工作地点只有局部几个固定活不固定的点,可以在工作时间采用电暖气采暖,但是夜间不工作时间,厂房内的温度比较低,可能消防管道要结冻,所以用干式系统,在着火时排气后消火栓可以灭火,不影响使用。
公共建筑,人员比较密集,如果不采暖,那满足不了人员的工作和生活需要吧
回复
5楼
这个尺度不好把握建议和消防部门沟通下看看当地的通用做法。
回复
6楼
当然可以采用了,我曾经做过一个8万平米的车库,就用是消火栓干式系统,保证4min内充水
回复
7楼
可以采用干式系统或湿式系统(电伴热保温),如果采用干式系统需要在入口设置快速开启装置,可以采用干式报警阀组或电磁阀等
回复
8楼
可以采用干式系统或湿式系统(电伴热保温),如果采用干式系统需要在入口设置快速开启装置,可以采用干式报警阀组或电磁阀等
回复
9楼
可以采用干式系统或湿式系统(电伴热保温),如果采用干式系统需要在入口设置快速开启装置,可以采用干式报警阀组或电磁阀等
这个怎么联动呢?
是不是火灾发生后,电磁阀打开,所有消火栓管道都会充满水?
回复
10楼
干式消火栓系统就不用设消防水箱了吧?
回复
11楼
--对这一点,偶也很困惑。
回复