电力系统安全自动装置设计规范是根据中华人民共和国住房和城乡建设部(建标[2007]126号)“关于印发《2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)》的通知”的安排制定的。现提供电力系统安全自动装置设计规范免费下载. 1总 则1.0.1 安全自动装置是电力系统安全稳定运行的重要保证。遵照国家的技术经济政策和行业的技术标准,总结了电力系统安全自动装置的设计经验,保证电力系统安全自动装置的设计达到安全可靠、技术先进和经济合理,因此制定本设计规范。
1总 则
1.0.1 安全自动装置是电力系统安全稳定运行的重要保证。遵照国家的技术经济政策和行业的技术标准,总结了电力系统安全自动装置的设计经验,保证电力系统安全自动装置的设计达到安全可靠、技术先进和经济合理,因此制定本设计规范。
1.0.2 本规范规定了电力系统设计过程中,电力系统安全稳定计算分析、安全自动装置设计配置等原则要求,适用于系统安全自动装置规划,发电厂、变电站接入系统、输变电可研安全自动装置设计,安全自动装置控制方案研究、安全自动装置功能设计等。
电力系统安全自动装置设计规范适用于35kV及以上电压等级的电力系统安全自动装置设计,低电压等级(10kV及以下)的电力系统安全自动装置设计参照执行。
1.0.3 电力系统安全自动装置按功能性用途,可分为用于自动防止稳定破坏的自动装置、自动消除异步运行的自动装置、自动消除可能造成事故发展及设备损坏的频率或电压偏差的自动装置和恢复正常系统工况的自动装置等。
根据安全自动装置在电力系统不同状态起作用以及控制措施对电力系统状态的影响,控制措施可分为预防控制、紧急控制、恢复控制。
电力系统安全稳定控制系统主要用于在电力系统事故或者异常运行状态下,防止电力系统失去稳定性、避免电力系统发生大面积停电的系统事故或对重要用户的供电长时间中断。 1.0.4 符合SD131和DL755标准要求的、合理的电网结构是保证电力系统安全稳定运行的重要物质基础。在一般的电网结构条件下,采用常用的提高稳定的措施,可以保证在单一故障情况下的电网安全稳定运行。但对于可能的多重性故障,为了防止发生恶性连锁反应造成全网大事故,就必须有一个合理的电网结构,并配合必要而可靠的安全稳定自动控制措施。
特殊情况下(如事故后未及时调整、水电站弃水、风电大发等),电网结构不能满足SD132和DL755标准要求,有必要实施安全稳定自动控制措施。
1.0.5 为了防止系统崩溃,避免造成长时间的大面积停电和对重要用户(包括发电厂的厂用电)的灾害性停电,使负荷损失尽可能减到最小,并考虑在发生了严重的事故后能使系统得以尽快恢复正常运行。在对待电力系统安全稳定问题的指导策略上,需要做可能出现最坏情况的准备,并尽可能采取预定措施。为终止系统状态的进一步恶化,势必采取牺牲局部以换取保全整体等措施,以防止对系统的重大破坏。 1.0.6 电力系统安全自动装置配置及控制宜优先采用有国家规定鉴定合格、成熟经验、简单、可靠、有效、技术先进的分散式装置。不同控制对象的各类装置应协调工作。
电力系统稳定控制装置的硬件应一定的通用性,软件应做到模块化,并具有可扩展性,以适应系统发展变化的需要。
1.0.7 继电保护装置的正确动作和快速切除故障是电力系统安全稳定运行的重要保证,应努力改善和提高继电保护动作性能,以提高电力系统的稳定水平。
电力系统安全自动装置设计规范免费下载: http://www.hzcad.com.cn/post/989.html