【菜鸟问题】请问一专业案例题?
zou5020
zou5020 Lv.2
2009年07月26日 10:32:10
只看楼主

82. 某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41 ;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算: (1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是(  )。 A. 206V; B. 212V; C. 225V; D. 234V。 正确答案: B 本试题为 14.0 章节试题

82. 某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41 ;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算:
(1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是(  )。
A. 206V;
B. 212V;
C. 225V;
D. 234V。
正确答案: B 本试题为 14.0 章节试题
您的答案: C
(2) 本工程接地装置接地网外地表面的最大跨步电位差是(  )。
A. 85V;
B. 105V;
C. 120V;
D. 145V。
正确答案: C 本试题为 14.0 章节试题
您的答案: A

请问确实的答案是?最好有过程,如何算出?按公式怎么会错?关键错在那?谢谢!

[ 本帖最后由 zou5020 于 2009-7-26 10:44 编辑 ]
免费打赏
xiaosixi
2009年07月28日 16:06:32
2楼
我的答案和你一样啊
回复
bbs0177
2009年07月28日 16:10:17
3楼
我的答案和你一样啊!!!
回复

相关推荐

APP内打开